هل يجب تركيب صمام أمان في أسطوانات غلاية البخار؟

2016-04-05View Original

Thread Content

هل يجب تركيب صمام أمان في أسطوانات غلاية البخار؟ هل يكفي تركيب مقياس الضغط ومقياس درجة الحرارة فقط؟ أنا أتحدث عن أفران الوقود والغاز التي تقل سعتها عن 10 أطنان، شكرًا
Reply #22016-04-05
انظر إلى مستوى الضغط في الغلاية والأسطوانات الفرعية؛ إذا كان مستوى الضغط في الأسطوانات الفرعية أعلى منه في الغلاية، فلا حاجة لاستخدامها. على سبيل المثال، إذا كان الضغط المحدد للغلاية 1.0 ميجا باسكال، والضغط الاسمي لأسطوانات التوزيع 1.6 ميجا باسكال، فلا حاجة لتركيبه.
Reply #32016-04-05
مرجلنا رقم 3. 82، أسطوانة التوزيع 1. ٦، تم تركيب صمام الأمان
Reply #42016-05-28
يتم تركيب مقياس الضغط ومقياس درجة الحرارة في جهاز توزيع المياه المستخدم في الغلايات ذات المياه الساخنة، أما في الغلايات البخارية فإنه يتم تركيب مقياس الضغط فقط، دون الحاجة إلى تركيب مقياس درجة الحرارة.
Reply #52016-05-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة gjn1970 في تاريخ 29-5-2016 الساعة 17:00. إذا كان الأمر يتعلق بنظام التوزيع الرئيسي للبخار (في حالة وجود غلايتين أو أكثر)، فإن ضغط الأسطوانات الفرعية يكون مساويًا لضغط الغلايات. ووفقًا للمعايير، يجب أن تكون هناك صمامات أمان على الغلايات، ويجب أن يكون حجم البخار الذي تطرده هذه الصمامات لا يقل عن أقصى كمية بخار يمكن أن تنتجه الغلايات. لذلك، لا حاجة إلى تركيب صمامات أمان على الأسطوانات الفرعية; إذا كان ضغط الأسطوانات الفرعية أقل من ضغط الغلاية، فإن البخار في تلك الأسطوانات يجب أن يكون ناتجًا عن تخفيض درجة الحرارة والضغط، أو أن يأتي من غازات التوربين. وحتى في هذه الحالة، يجب تركيب جهاز لتخفيض درجة الحرارة والضغط بالتوازي مع التوربين. وبما أنه من الضروري تركيب صمام أمان عند مخرج جهاز تخفيض درجة الحرارة والضغط لأسباب تتعلق بالعمليات الفنية، فلا حاجة إلى تركيب صمام أمان في هذه الحالة أيضًا. لذلك، بشكل عام، لا حاجة إلى تركيب صمامات أمان في أسطوانات التوزيع. بالطبع، إذا كان تصميم المعدات والأنابيب يخالف القواعد الفنية، مثل عدم وجود صمام أمان عند مخرج جهاز تقليل درجة الحرارة والضغط، فهذا أمر مختلف.
Reply #62019-10-23
هل هناك توضيحات واضحة ومحددة لهذه المسألة؟ التحليل يشير إلى أن الأمر كذا، ومن الأفضل العثور على أساس لذلك.
Reply #72019-10-23
وفقًا لما ورد في البند B.3.3 من الملحق بي من معيار GB/T150.1، فإن الخزان الذي يكون متصلاً بمصدر ضغط ولا يولد ضغطًا في حد ذاته، يمكن ألا يتم تركيب جهاز التفريغ على جسم الخزان نفسه، عندما يصل الضغط المصمم للخزان إلى ضغط مصدر الضغط.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.