Thread Content
أرجو الإفادة، هل من الضروري توفير عرض لمستوى السائل المزدوج في خزانات التخزين للسوائل الخطرة؟ مثل مقياس مستوى السائل في الموقع، ومقياس مستوى السائل عن بُعد. منذ فترة، جاء خبراء لإجراء فحص وأثاروا هذه المسألة، لكنني لم أجد أي متطلبات تنظيمية ذات صلة. يرجى إبلاغنا بتفاصيل هذه المعايير، شكرًا.
SHT3007-2014 معايير تصميم مناطق الخزانات في أنظمة تخزين ونقل البتروكيماويات، الفقرة 6.3.2: يجب أن يتضمن قياس مستوى السائل في الخزانات ذات الضغط جهاز قياس عن بُعد وجهاز عرض محلي، ولا يجوز استخدام مقياس مستوى السائل الذي يعتمد على الألواح الزجاجية كجهاز عرض محلي.
خزاناتنا عادية الضغط، هل هناك متطلبات معيارية ذات صلة؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة altpage في 6 أبريل 2016 الساعة 10:44
يجب الآن تزويد خزانات السوائل القابلة للاشتعال بأجهزة إنذار لمستوى السائل المرتفع، ولذلك يوجد جهاز إنذار في الموقع نفسه، بالإضافة إلى جهاز إنذار عن بُعد.
هل هناك أي معيار يفرض ذلك بوضوح؟
قلنا أيضًا في فحصنا اليوم: يجب أن يكون لخزان التخزين السائل إعداد مستويين للسائل، ولم نجد أي أساس لذلك
يرجى الرجوع إلى: GB17681-1999، المتطلبات التقنية لاختبار أنظمة المراقبة والإنذار لمناطق التخزين القابلة للاشتعال والانفجار، الفقرة 5.5: يجب تجهيز خزانات التخزين السائل بأجهزة قياس مستوى السائل، ويجب أن يكون في كل خزان على الأقل نوعان من أجهزة قياس مستوى السائل من فئات مختلفة.
يجب أن تحتوي خزانات التخزين السائل على عرض لمستوى السائل في مستويين، وذلك بهدف توفير حماية مزدوجة؛ بحيث إذا حدث خلل في أحد أجهزة عرض مستوى السائل، يمكن للجهاز الآخر أن يقوم بدوره مؤقتًا.
لمزيد من التفاصيل، راجع SH3007: مواصفات تصميم أنظمة التخزين والنقل في مؤسسات البتروكيماويات، القسم 6.3.2
يشير ذلك بشكل أساسي إلى الخزانات الكبيرة، لكن يُعتقد الآن أنه يجب أن تكون جميع الخزانات مزدوجة، وهو أمر غير منطقي~~~~