Probleme mit der Inkonsistenz der 4-20 mA-Ausgänge der beiden Ausgänge des Signalisolators

2016-04-05View Original

Thread Content

Der Qibō-Flussmesser hat Eingangssignale im Format 4-20 mA. Diese Signale werden auf zwei Weisen weitergeleitet: Einerseits an das Datenerfassungssystem, andererseits an das DCS-System. Die Ausgänge des Isolators liefern jedoch nicht immer Signale im Format 4-20 mA. Was könnte der Grund dafür sein? Auch nach dem Austausch des neuen 24-V-Stromisolators ist es noch immer so. Wird auch auf der DCS-Seite 24 V bereitgestellt? Bitte analysiert das
Reply #22016-04-05
Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Verbindungen richtig hergestellt sind. Anschließend wird geprüft, wie groß die Abweichung ist – ob sie im zulässigen Bereich liegt. Wenn die Abweichung über dem zulässigen Wert liegt, muss das Gerät mit Standardmessinstrumenten kalibriert werden. Bei Geräten, die nicht kalibriert werden können (z. B. Trennvorrichtungen), muss dieses ersetzt werden.
Reply #32016-04-06
Einer mit 9,2 mA, einer mit 9 mA
Reply #42016-04-06
Kann auch ein Isolator kalibriert werden? Es sollte wohl die billigste Variante sein. Ich gehe heute vor Ort hin
Reply #52016-04-06
Zuerst wird der tatsächliche Ausgangsstromwert des Strömungsmessers getestet. Falls es auf der DCS-Seite einen Fehler gibt und dieser konstant ist, kann er in der Konfiguration korrigiert werden
Reply #62016-04-06
Ein Fehler von 0,2 mA ist nicht allzu groß. Wenn es sich um eine aktive DCS-Anlage handelt, wird der Fehler noch größer sein. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Konfigurationskarten der DCS-Anlage aktiv oder inaktiv sind, und anschließend den Isolator justieren
Reply #72016-04-06
Es gibt einige Isolatoren, die einstellbar sind – man kann mit einem Schraubendreher eine Schraube anpassen oder mit einem Handbediener regulieren. Ich denke, 0,1 ist in Ordnung, aber 0,2 ist wirklich etwas zu viel.
Reply #82016-04-06
Die Ausgangsseite des Signalisolators für direkte Messungen sollte nichts mit dem DCS zu tun haben
Reply #92016-04-06
Liegt der Fehler im zulässigen Bereich? :o
Reply #102016-04-06
Es lässt sich nicht einstellen. Ich habe mir ein neues Exemplar angeschaut – es hat nicht einmal einen Knopf. Doch der Ausgangswert war in Ordnung. Früher hatte jemand ein neues Exemplar eingebaut, doch es gab immer noch Abweichungen. Ich verstehe das nicht
Reply #112016-04-06
Ja, es muss kalibriert werden – der Mechanismus ist ähnlich wie bei einem Sender...
Reply #122016-04-06
Kauft lieber eines von Phoenix – bei Produkten ausländischer Herkunft gibt es schließlich Abweichungen: lol
Reply #132016-04-08
Tatsächlich müssen nicht nur die Isolatoren überprüft werden, sondern auch die Datenerfassungsgeräte sowie die Eingangskarten des DCS – vorausgesetzt, sie lassen sich kalibrieren. Auch ihre A/D-Wandlerröhren weisen Fehler auf. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anzeigen der Datenerfassungsgeräte und des DCS weitgehend übereinstimmen; Natürlich muss man über die Genauigkeit gar nicht sprechen – sie ist vollständig gewährleistet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.