اختيار صمام التنظيم، والحسابات، ونسبة التعديل وغيرها

2016-04-08View Original

Thread Content

أود أن أستشير زملائي بخصوص حسابات اختيار صمامات التحكم، فأنا حاليًا في حيرة تامة بشأن الطريقة المناسبة. أتمنى أن تساعدوني، أي كيف يمكن الأخذ في الاعتبار عناصر مثل القطر، ونسبة التعديل، ودرجة الفتح (20% إلى 75% هي الأفضل)، ومعدل التدفق، عند اختيار صمام التحكم؟ هل هناك طريقة جيدة أو حسابات بسيطة لتحديد قيمة CV في النهاية؟
Reply #22016-04-08
يتضمن الكتاب “دليل تصميم التحكم الآلي في صناعة البتروكيماويات” شرحًا لذلك.
Reply #32016-04-10
عند اختيار قطر صمام التحكم، يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار: 1. يمكن ذلك عند أقصى تدفق (بدرجة فتح أقل من 90%)، ثم يأتي الخيار 2. في حالة التدفق الطبيعي وأدنى مستويات التدفق، يكون هناك مستوى مناسب نسبيًا لفتح الصمام (20% إلى 75%). على سبيل المثال، قيم Cv في حالات التشغيل الدنيا/الطبيعية/القصوى هي: 1، 2، 3. عند استخدام صمام بمقعد واحد عادي، فإن الخطوات تكون كالتالي: في الخيار الأول: 2×(2.5–3) = 5–6؛ وفي الخيار الثاني: 3×2 = 6. بعد ذلك، يتم اختيار قطر الصمام المناسب، ومن ثم حساب قيمة Cv الخاصة بالصمام، والتحقق من أن مستوى الفتح مناسب. إذا كانت درجة فتح نقطة التشغيل مناسبة، فلا حاجة للمطالبة بنسبة تعديل عالية.
Reply #42018-08-22
أود أن أسأل: من أين جاءت القيمة المثلى للفتحة وهي 20~75%؟ وفقًا لمعايير تصميم الصناعات الكيميائية HG/T-20507-2014: فإن النسبة المثلى لفتح الصمامات ذات الخاصية الخطية تكون بين 10% و80%, أما بالنسبة للصمامات ذات الخاصية المتساوية، فإن النسبة المثلى لفتحها تكون بين 20% و85%. ووفقًا لمعايير التصميم نفسها، يتم حساب قيمة Cv بناءً على التدفق الطبيعي والتدفق الأقصى، ويتم اختيار قيمة Cv بعد تقريبها. في حالة الخاصية الخطية، يجب أن تكون قيمة cv/التدفق ≥ 1.63 في حالة التدفق الطبيعي، و≥ 1.1 في حالة التدفق الأقصى؛ ويتم اختيار القيمة الأعلى من بين القيمتين ; عند اختيار الخصائص المتعلقة بالنسبة المئوية، يتم اختيار قيمة cv التي تكون ≥2 في حالة التدفق الطبيعي، و≥1.3 في حالة أقصى تدفق؛ ويتم اختيار القيمة الأعلى من بين هاتين القيمتين. ووفقًا لمعايير التصميم الكيميائي، فإن هناك معيارين لتحديد حجم الصمام: الأول هو أنه عندما يكون الصمام مفتوحًا بالكامل، يجب أن يسمح بمرور 1.25 ضعف التدفق الطبيعي على الأقل، وهذا يُعد معامل أمان لمنع الصمام من العمل في وضع مفتوح أو مغلق بالكامل؛ أما الثاني فهو خصائص الصمام والاعتبارات الاقتصادية المتعلقة باختيار حجمه. نأمل أن يكون نطاق الفتح الكامل في حالة التدفق الطبيعي خطيًا بنسبة 70%، وبنسبة مئوية متساوية تبلغ حوالي 80%.
Reply #52018-08-22
https://bbs.hcbbs.com/thread-1867470-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.