नियंत्रण प्रणाली संबंधी वायरिंग समस्याएँ

2016-04-09View Original

Thread Content

वास्तविक स्थिति: 1. नियंत्रण प्रणाली, MCC के माध्यम से साइट पर मौजूद मोटरों को चालू/बंद करने का कार्य करती है।; 2. DCS के द्वारा मैनुअल रूप से बटनों के जरिए मोटर को शुरू/बंद किया जा सकता है; SIS सिस्टम भी मोटर के शुरू/बंद होने को नियंत्रित करता है। ; 3. MCC से सिस्टम तक केबलों की सूची विद्युत विभाग द्वारा तैयार की जाती है, एवं उन केबलों को वही विभाग ही लगाता है। ; 4. MCC एंड पर, स्टार्ट (या स्टॉप) सिग्नल के लिए केवल एक ही जोड़ी टर्मिनल होते हैं; सिस्टम से जुड़ने हेतु भी केवल दो ही तारों की आवश्यकता होती है। ; प्रश्न: कंट्रोल सिस्टम में कैसे वायरिंग की जाए, ताकि DCS एवं SIS दोनों ही पंपों को एक साथ नियंत्रित कर सकें?
Reply #22016-04-09
MCC में समस्या है; एक अतिरिक्त कॉन्टैक्ट जोड़ें।
Reply #32016-04-09
सरल शब्दों में, DCS साइड से आने वाले “सॉफ्ट स्टार्ट/स्टॉप” संकेतों को SIS तक पहुँचाया जाता है; फिर SIS में मौजूद लॉजिक के द्वारा उन संकेतों को प्रसंस्कृत किया जाता है, और इसके बाद वे संकेत विद्युत MCC के स्विचबोर्ड तक पहुँच जाते हैं।
Reply #42016-04-10
समस्या यह है कि यदि DCS या SIS सिस्टम केवल “बंद” करने का ही कार्य करता है, तो DCS एवं SIS के आउटपुट स्विचों को द्वितीयक विद्युत परिपथ में दो-तार वाले केबल के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध रूप से जोड़ा जाता है। यदि DCS या SIS सिस्टम केवल “चालू” करने का ही कार्य करता है, तो इन स्विचों को द्वितीयक विद्युत परिपथ में दो-तार वाले केबल के माध्यम से समानांतर रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन यदि DCS या SIS सिस्टम को “चालू/बंद” दोनों कार्य करने हैं, तो दो-तार वाले केबल के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है।
Reply #52016-04-10
MCC एंड पर, मोटर को शुरू/बंद करने हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं।
Reply #62016-04-11
इसे 3वीं मंजिल की विधि से ही पूरा किया जा सकता है; DCS एवं SIS के बीच संचार संभव है, एवं इनको हार्डवायर के माध्यम से भी जोड़ा जा सक
Reply #72016-04-12
क्या पोस्ट करने वाला व्यक्ति थोड़ा विस्तार से बता सकता है? क्या SIS, मोटर को “चालू/बंद” करने का नियंत्रण करता है? या फिर सिर्फ “रुकना” ही?
Reply #82016-04-12
दो तारों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता; इलेक्ट्रिकल सिस्टम के “सेकेंडरी साइड” पर मौजूद नियंत्रण उपकरणों के संचालन संबंधी जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा! क्या विद्युत सिस्टम का “द्वितीयक चरण” संबंधी चित्र अपलोड किया जा सकता है? DCS सिस्टम को सही ढंग से कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक ज्ञान काफी व्यापक है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.