من لديه خبرة في تخزين محلول الأمونيا بنسبة 30٪، دعونا نتبادل الخبرات

2016-04-14View Original

Thread Content

من لديه خبرة في تخزين محلول الأمونيا بنسبة 30٪، دعونا نتبادل الخبرات. كلما ارتفع تركيز محلول الأمونيا، زادت قابليته للتبخر. فهل يجب تصميم خزانات محلول الأمونيا بحيث تكون عبارة عن حاويات مقاومة للضغط؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب تركيب صمام أمان. فإلى أين يتجه مخرج صمام الأمان؟ `
Reply #22016-04-14
فقدان الأمونيا بنسبة 30% تحت الضغط الجوي كبير جدًا، وعادةً لا يتم إنتاجها، ولذلك يجب أن تكون المرافق الخاصة بتخزينها تحت الضغط متينة لضمان الأمان
Reply #32016-04-14
الحل: 1. تفعيل خط مخصص للوصول إلى المشعل; 2. تركيب خزان تخفيف الأمونيا، حيث يتم توجيه مخرج صمام الأمان في خزان التخزين إلى خزان التخفيف؛ ويتم استخدام الماء الموجود في خزان التخفيف لتخفيف غاز الأمونيا الناتج عن فتح صمام الأمان، ثم يتم توجيه محلول الأمونيا في خزان التخفيف إلى مسار المياه الحمضية خارج الجهاز.
Reply #42016-04-14
لا يُنصح بتخزينه تحت الضغط الجوي، فالأمونيا لها قدرة تبخر عالية جدًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.