تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hesonchang214 في تاريخ 2019-11-2 الساعة 08:07. يحدث خطأ في جهاز التحكم في التردد أثناء حدوث تيارات كهربائية متقطعة، ولا يمكن تشغيل الجهاز مرة أخرى. ما هي الحلول الممكنة؟ ففي بعض الحالات، لا يحدث أي خطأ أثناء تشغيل جهاز التحكم في التردد.
تحقق مما إذا كانت المعلمات تحتوي على وظيفة إعادة التعيين التلقائي، فلا يمكن إعادة التشغيل إلا بعد تفعيلها. لكن هذا الأمر خطير، ولا يمكن إعادة التشغيل إلا بعد التأكد من صحته.
إنذار بانخفاض الجهد، ففي حالة وجود عطل، لا يتم إجراء فحص ذاتي للتردد، وبالتالي لا يمكن تشغيل الجهاز. يمكن التشغيل فقط بعد إزالة العطل.
عند حدوث تذبذبات في التيار، من الصعب عادةً حل مشكلة انقطاع التيار الناتج عن انخفاض الجهد في أجهزة تغيير التردد! بشكل عام، إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة (أقل من 200 ميلي ثانية)، فيمكن استخدام محول تردد يوفر جهدًا مستمرًا منخفضًا ويحتوي على وظيفة تخزين طاقة ديناميكية. مثل الطرازات القديمة من سلسلة ABB800، فإن قدرتها على مقاومة التداخل أفضل قليلاً. عادةً، يعتمد وظيفة الإعادة التلقائية لتشغيل المحولات على ظروف العملية، وإلا فقد تسبب مشاكل أخرى. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للأحمال الحرجة بشكل خاص، يمكن استخدام حلول لمقاومة التذبذبات الكهربائية مثل استخدام مصدر طاقة مستمر خارجي للحافلة الكهربائية، أو زيادة سعة الحافلة الكهربائية.
يمكن ضبط نسبة انخفاض الجهد في المحول الترددي
يمكن التخلص من هذه الأعطال يدويًا في الموقع فقط، وإذا تم إعادة التشغيل تلقائيًا، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى. لا يُنصح بتعديل النسب المئوية التي ذكرها الآخرون، لأن ذلك قد يتسبب في تدمير جهاز التحكم في التردد. وهناك أيضًا ما ذكره مستخدمو الإنترنت الآخرون، وهو إمكانية إضافة تقنية الدعم المباشر للتيار المستمر إلى جهاز التحكم في التردد؛ فهذه التقنية تسمح بالحفاظ على استمرار عمل جهاز التحكم في التردد حتى في حالة حدوث تقلبات في الجهد، دون أن يتغير منطق التحكم. آمل أن يكون ذلك مفيدًا لك!