مؤخرًا، تم استخدام مقياس تدفق من نوع “فورتشون ستريت” في وحدتنا لقياس تدفق الغاز الجاف، حيث أظهر مقياس التدفق بنوع “اللوحة المثقوبة” أن تدفق الغاز عند المدخل كان 8000 متر مكعب/ساعة، أما بعد عملية إزالة الكبريت، فقد أظهر مقياس “فورتشون ستريت” قيمة تدفق تزيد عن 6000 متر مكعب/ساعة. كان هناك تذبذب طفيف في الضغط عند المدخل، لكن التذبذب في الضغط عند المخرج كان كبيرًا، حيث تراوح الضغط بين 0.55 و0.75 ميجا باسكال. وأظهرت نتائج فحص المعايير أن الكثافة القياسية داخل مقياس التدفق من نوع “فورتشون ستريت” كانت 0.1 كجم/متر مكعب، بينما كانت الكثافة المستخدمة في العمليات 0.7 كجم/متر مكعب. هل هناك مشكلة في هذه الإعدادات؟ وكيف يمكن حلها؟
يُنصح بتطبيق تعويض درجة الحرارة والضغط، فمقياس تدفق نوع “الفوهة الدوامية” يقيس الكمية الحجمية الحالية، ومن المستحسن إضافة تعويض درجة الحرارة والضغط لتحويلها إلى كمية مكعبية قياسية. وإلا، فإن اختلاف الضغط سيؤثر على دقة مقياس التدفق، خاصة في ظروف العمل المتقلبة مثل تلك التي تواجهها……
أمم، شكرًا، نحن أيضًا نريد تعويض الضغط، يجب تعويض كل من تدفق المدخل وتدفق المخرج، أما درجة الحرارة فلا تتغير تقريبًا، لذا لا حاجة للتعويض!
يمكن تعويض واحد فقط، وذلك لتقليل الخطأ……
هل يتم التحكم في هذا النظام عبر DCS؟ أين تنوي وضع جهاز قياس الضغط في ذلك الجزء من الأنبوب؟ هل يحتاج البرنامج أيضًا إلى تعديل؟ هل يمكنك مشاركة الحلول المحددة؟
انتظر لحظة، لم أرَ بوضوح من قبل؛ يكفي فقط تعويض كل جهاز عن الضغط المسبق الخاص به. يجب ألا يكون موقع نقطة قياس الضغط بعيدًا جدًا عن الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل استخدام درجة حرارة واحدة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن تحديد قيمة معينة أيضًا
نعم، يتم تحقيق تعويض درجة الحرارة والضغط من خلال الإعدادات داخل نظام DCS. وبما أن كل نظام تحكم مختلف، فإن برامج الإعدادات تختلف أيضًا. في الواقع، فإن عملية التنفيذ بسيطة للغاية؛ فأنظمة DCS الحديثة أصبحت سهلة الاستخدام للغاية، حيث أن واجهات الإعدادات مكتوبة باللغة الصينية، ويكفي استدعاء الوحدات المنطقية المناسبة ثم تنزيل برنامج الإعدادات.