Thread Content
من فضلك، يا صديقي في مجال الكهرباء، ساعدني في شرح المعنى الدقيق لدرجة المقاومة للانفجار من الفئة II، الدرجة B، المجموعة T4
المجموعة IIA: البيئات الجوية التي تحتوي على البروبان أو غازات أو بخارات ذات مستوى خطورة مماثل. المجموعة IIB: البيئة الجوية التي تحتوي على الإيثيلين أو غازات أو بخارات ذات خطورة مماثلة. المجموعة IIc: تشمل البيئات الجوية التي تحتوي على الأسيتيلين، أو الهيدروجين، أو أي غازات أو بخارات لها نفس درجة الخطورة. رموز درجات الحرارة في ICE: رمز درجة الحرارة، أقصى درجة حرارة سطحية، بالدرجة المئوية، وبالدرجة الفهرنهايت:
T1: 450، 842
T2: 300، 572
T3: 200، 392
T4: 135، 275
T5: 100، 212
T6: 85، 185
فهمت، شكرًا: النوع المقاوم للانفجار d (نوع العزل ضد الانفجار) + فئة الجهاز II (أجهزة كهربائية للاستخدام في المصانع) + مجموعة الغازات B (الفجوة الأمنية القصوى MESG تتراوح بين 0.9 و0.5، ونسبة التيار الأدنى للاشتعال MICR تتراوح بين 0.8 و0.45) + مجموعة درجات الحرارة T4 (أعلى درجة حرارة سطحية للجهاز 135 درجة مئوية، ودرجة حرارة اشتعال المواد القابلة للاشتعال تتراوح بين 200 درجة مئوية و135 درجة مئوية)
تعريف المعدات المقاومة للانفجار: المعدات الكهربائية التي لا تسبب اشتعال البيئة المحيطة بها في ظل الظروف المحددة. الفئة الأولى: معدات كهربائية في مناجم الفحم، تحت الأرض; الفئة الثانية: المعدات الكهربائية المستخدمة في جميع البيئات التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال، باستثناء مناجم الفحم والأماكن تحت الأرض. يمكن تقسيم الفئة الثانية إلى فئات IIA وIIB وIIC، ويمكن استخدام الأجهزة من الفئة IIB في نفس ظروف استخدام الأجهزة من الفئة IIA ; يمكن استخدام IIc في نفس ظروف الاستخدام المتعلقة بـ IIA وIIB. ملاحظة: يشير تصنيف IIC إلى مستوى عالٍ من مقاومة الانفجار، لكنه لا يعني أن أداء هذا الجهاز هو الأفضل. أعلى درجة حرارة سطحية: أعلى درجة حرارة يمكن أن تصل إليها أي جزء من الأجهزة الكهربائية، عندما تعمل في أسوأ ظروف التشغيل الممكنة ضمن النطاق المحدد، وقد تؤدي هذه الدرجة الحرارية إلى اشتعال البيئة المحيطة بها. يجب أن تكون درجة الحرارة السطحية القصوى أقل من درجة الاشتعال. على سبيل المثال: إذا كانت درجة حرارة اشتعال الغازات المتفجرة في بيئة أجهزة الاستشعار المقاومة للانفجار هي 100 درجة مئوية، فإنه في أسوأ ظروف التشغيل، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة السطحية لأي جزء من أجزاء الجهاز 100 درجة مئوية. فئات درجة الحرارة: تُصنّف المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئات المتفجرة حسب أعلى درجة حرارة لسطحها إلى فئات من T1 إلى T6.
T1: 450 درجة مئوية
T2: 300 درجة مئوية
T3: 200 درجة مئوية
T4: 135 درجة مئوية
T5: 100 درجة مئوية
T6: 85 درجة مئوية℃