補水ポンプの揚程の決定 二次配管への補水は一次配管から供給される

2016-04-14View Original

Thread Content

高層エリア、低層エリア、劇場用の3つのユニットを設計する必要がある;二次側の給水は一次側から供給される。一次側の定圧は0.5Mpaで、圧力が不足する場合は各ユニットに補助ポンプを設置して加圧する必要がある(劇場の場合は補助ポンプを設置しなくてもよく、二次側の圧力信号を取得し、PLCで自動バルブを制御して給水し、手動バイパスバルブも設置する);ソフトウォータータンクやイオン交換器などの給水システムを設計しない;
Reply #22016-04-14
補水とは二次側の補水ではなく、二次網の補水は一次網が水源を供給する
Reply #32016-04-14
補水ポンプの出口圧力は、一般的に補水地点の圧力に30~50kPaを加えた値です
Reply #42016-04-14
これは何に基づいて決まるのでしょうか?解答をお願いします
Reply #52016-04-14
CJJ 34 都市給熱管網設計規範
Reply #62016-04-14
この投稿は最後にwcl1100によって2016-4-15 11:06に編集されました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.