Was bedeutet der Ausgang des Drucktransmitters, wenn er größer als 20,6 mA und kleiner als 3,6 mA ist?

2016-04-15View Original

Thread Content

Wenn der Druckmessumformerbereich 0-10 MPa (G) beträgt, entsprechen 0 MPa (G) 4 ma, 10 MPa (G) entsprechen 20 ma. Wenn das Prozesssystem einem Überdruck von 15 MPa (G) und 20 MPa (G) ausgesetzt ist (wenn der maximale Auslegungsbereich des Senders 50 MPa (G) beträgt), wie hoch wird dann der Ausgangsstrom des Senders zu diesem Zeitpunkt sein?
Reply #22016-04-15
Prüfen Sie, ob die Platine geschützt ist. Wenn kein Schutz vorhanden ist, wird eine Totzone von 23-25 ​​mA ausgegeben. Der Übergrenzstrom ändert sich nicht. Wenn der Schutzbereich des Senders um 50 MPa überlastet ist, wird der Sender nicht beschädigt, aber der Ausgangsstrom außerhalb des Bereichs ist nicht linear und hat einen geringen Referenzwert.
Reply #32016-04-15
Wenn der Ausgang niedriger als 4 oder höher als 20 ist, ist es möglich, dass das Messgerät selbst einen Hochalarm oder einen Tiefalarm eingestellt hat, je nachdem, wie das Messgerät eingestellt ist. Wenn der Ausgang kleiner als 4 ist, kann es sein, dass der aktuelle Istdruck etwas unter der unteren Grenze des Bereichs liegt. ; Liegt der Ausgang über 20, kann es sein, dass der aktuelle Istdruck geringfügig über der oberen Grenze des Bereichs liegt. ; Nach Ihren Angaben beträgt der aktuelle Druck 15 und der Maximalwert des Messgeräts 50. Dann zeigt das Messgerät 15 an. Die Anzeige ist normal, aber die Ausgabe ist nicht normal. Die Leistung sollte auf einem hohen Niveau liegen.
Reply #42016-04-15
Der Ausgangsstrom des Messgeräts hat eine Obergrenze, die im Allgemeinen etwas höher als 20 mA liegt, normalerweise 20,8 mA, was 105 % des Bereichs entspricht. Das heißt, wenn der tatsächliche Druck 15 und 20 MPa beträgt, beträgt der Geräteausgang 10,8 mA und die Gleichstromanzeige beträgt beide 10,5 MPa. (Hier gilt die Voraussetzung, dass das DCS für die Anzeige außerhalb des Bereichs ausgelegt ist. Wenn diese Variable im DCS auf 0-10 eingestellt ist, sehen Sie möglicherweise nichts, es handelt sich beispielsweise nur um ein fehlerhaftes Pixel.) Natürlich haben nicht alle Messgeräte 20,8 mA, Sie können dazu im Handbuch des Messgeräts nachschlagen.
Reply #52016-04-15
Das Messgerät überschreitet die Obergrenze (Bereich) und der Stromausgang ist größer als 20 mA. Der untere Grenzwert wird überschritten und der Stromausgang beträgt weniger als 4 mA.
Reply #62016-04-15
Größer als 20mA......
Reply #72016-04-18
“Der aktuelle Druck beträgt 15 und der maximale Zähler beträgt 50. Dann zeigt die Anzeige des Messgeräts 15 an. Die Anzeige ist normal, aber die Ausgabe ist nicht normal. Die Leistung sollte auf einem hohen Niveau liegen. ” Die Situation, von der Sie sprechen, bedeutet, dass die auf dem Sendermessgerät angezeigte Reichweite möglicherweise nicht mit der Ausgangsreichweite übereinstimmt. Was ist die Bedeutung? Darüber hinaus handelt es sich bei dem „Maximalmesser 50“, wie es auf dem Poster bereits heißt, um die Obergrenze der vorgesehenen maximalen Reichweite des Senders und nicht um die Obergrenze des auf der Kopfzeile des Messgeräts angezeigten Bereichs.
Reply #82016-04-18
Es werden nicht 15 MPa angezeigt, sondern nur 10. Wenn der Wert 20 mA überschreitet, bleibt dieser Wert bestehen.
Reply #92016-04-18
Zunächst einmal verstehe ich, was auf dem Poster über 50 gesagt wurde, was die maximale Reichweite des Messgeräts ist. Wenn dann der tatsächliche Druck den eingestellten Bereichswert überschreitet, z. B. Bereich 0 bis 10, tatsächlicher Druck 15, solange er den Maximalwert von 50 des Instruments nicht überschreitet, zeigt das Messgerät normalerweise den Druck und den Prozentsatz an. Der Druckwert ist der tatsächliche Druckwert, der Prozentsatz ist voll oder höher und der Ausgang ist aktuell. Da der eingestellte Bereich überschritten wurde, wird ein Alarm ausgegeben ... Nun, ich bin in der Praxis auf eine solche Situation gestoßen ... Vielleicht ist es nur diese Marke.
Reply #102016-04-18
Welcher Messbereich wird auf dem Zählerkopf angezeigt? Gibt es nicht nur Geräteausgangsbereiche und DCS-Systembereiche? Es ist nicht erforderlich, den Bereich des Anzeigeinhalts festzulegen.
Reply #112016-04-20
“Zunächst einmal verstehe ich, was auf dem Poster über 50 gesagt wurde, was die maximale Reichweite des Messgeräts ist. Wenn dann der tatsächliche Druck den eingestellten Bereichswert überschreitet, z. B. Bereich 0 bis 10, tatsächlicher Druck 15, solange er den Maximalwert von 50 des Instruments nicht überschreitet, zeigt das Messgerät normalerweise den Druck und den Prozentsatz an. Der Druckwert ist der tatsächliche Druckwert, der Prozentsatz ist voll oder höher und der Ausgang ist aktuell. Da der eingestellte Bereich überschritten wurde, wird ein Alarm ausgegeben“, hieß es auf dem Poster: “Der Messbereich des Drucktransmitters beträgt 0-10 MPa (G). 0 MPa (G) entsprechen 4 ma, 10 MPa (G) entsprechen 20 ma.“ Welcher Strom entspricht also „Druck 15“? 28mA? Wie hoch ist der Prozentsatz? 150 %? ”Welcher Strom entspricht maximal 50 Zoll des Messgeräts? 80mA? Wie hoch ist der Prozentsatz? 400 %? Können alle diese Daten angezeigt werden, wenn der Ausgangsstrom des Senders nicht begrenzt ist und die lineare Beziehung zwischen Eingang und Ausgang gewährleistet ist? :D Wird der tatsächliche Ausgangsstrom des Senders so groß sein? Wenn der Ausgang des EJA-Senders 110 % erreicht, wird ein Alarm angezeigt und der Ausgang wird nicht über diesen Grenzwert hinaus ansteigen.
Reply #122016-04-22
Hoppla, das Messgerät kann bis zu 50 messen, der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 10 und der aktuelle Druck beträgt 15. Zu diesem Zeitpunkt ist der Zählerausgang größer als ein fester Wert von 20 mA. Wenn der aktuelle Druck auf 20.30.40 ansteigt, ist der Zählerausgang immer noch der gleiche aktuelle Wert. In diesem Fall steigt der Druck, der Ausgangsstromwert bleibt jedoch fest. Im Anzeigeteil des Messgeräts wird der angezeigte Prozentsatz jedoch über 100 % angezeigt, beispielsweise 150 %. Die angezeigte Druckwertschnittstelle zeigt jedoch den tatsächlichen Druck an. Solange der aktuelle Druck den Maximalwert von 50 des Messgeräts nicht überschreitet, wird er normal angezeigt. Anzeige und Stromausgabe sind zwei verschiedene Dinge. Ohne Bilder gibt es keine Wahrheit. Ich werde Ihnen eines Tages einen Screenshot geben, oder Sie können es selbst versuchen.
Reply #132016-04-25
Tatsächlich weiß ich auch, dass „Anzeige und Stromausgabe zwei verschiedene Dinge sind“. Allerdings müssen Sie dafür sorgen, dass Anzeige und Ausgabe übereinstimmen. Egal wie es dargestellt wird, sie müssen übereinstimmen, worum geht es sonst?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.