【Tägliches Thema】【Elektrische Ausgabe 20160414】

2016-04-15View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von hesonchang214 am 25.4.2016 um 15:39 geändert. Achten Sie darauf, die Lösungen zu verbergen! Belohnung für die Teilnahme: 2 Reichtümer. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Secundärseite des Stromwandlerers ( ). A. Ein Schutzschalter einbauen B. Kein Schutzschalter einbauen C. Kurzzeitige Trennung ist zulässig D. Trennung ist zulässig
Reply #22016-04-15
Sekundärseite des Stromwandler (C). A. Ein Schutzschalter einbauen B. Kein Schutzschalter einbauen C. Kurzzeitige Trennung ist zulässig D. Trennung ist zulässig
Reply #32016-04-15
Sekundärseite des Stromwandler (B). A. Ein Schutzschalter einbauen B. Kein Schutzschalter einbauen C. Kurzzeitige Trennung ist zulässig D. Trennung ist zulässig
Reply #42016-04-15
Sekundärseite des Stromwandler (B). A. Ein Schutzschalter einbauen B. Kein Schutzschalter einbauen C. Kurzzeitige Trennung ist zulässig D. Trennung ist zulässig
Reply #52016-04-15
Wählen Sie B: Der Sekundärkreis des Stromwandler darf nicht offen betrieben werden. Denn die Impedanz der Messspule, die an die Sekundärspule des Stromwandler untersetzt ist, ist sehr gering – das entspricht einem Betrieb in einem Zustand des Kurzschlusses der Sekundärspule. Die Spannung an den Anschlüssen der Sekundärspule des Transformators beträgt nur wenige Volt. Daher ist der Fluss im Eisenkern sehr gering. Die Magnetfeldstärke der Primärspule kann zwar mehrere hundert Ampere oder sogar Tausende von Ampere-Winden betragen. Doch der größte Teil des Entmagnetisierungsstroms, der durch die kurzgeschlossenen Sekundärspulen erzeugt wird, wird ausgeglichen. Nur ein sehr kleiner Teil bleibt als Anregungsstrom für den Kern übrig, um einen Magnetfluss im Kern zu erzeugen. Wenn während des Betriebs die Sekundärspule getrennt wird, beträgt der Strom im Sekundärkreis null. Dadurch verschwindet die Magnetkraft, die zur Entmagnetisierung führt. Die Magnetkraft im Primärkreis bleibt hingegen unverändert. Der gesamte zu messende Strom im Primärkreis wird somit zu einer Erregungsströmung. Dies führt dazu, dass das Magnetflussfeld im Eisenkern stark ansteigt. Dadurch erhitzt sich der Eisenkern so stark, dass die Isolierung der Spulen beschädigt werden kann – oder es kommt zu einem Kurzschluss auf der Hochspannungsseite gegenüber dem Erdboden. Außerdem kann ein offener Sekundärkreis eine sehr hohe Spannung erzeugen, was für Messgeräte und Bediener sehr gefährlich ist. Deshalb darf die Sekundärseite des Stromwandler nicht unterbrochen werden.
Reply #62016-04-15
Sekundärseite des Stromwandler(s) (b).
Reply #72016-04-15
Sekundärseite des Stromwandler (B). A. Ein Schutzschalter einbauen B. Kein Schutzschalter einbauen C. Kurzzeitige Trennung ist zulässig D. Trennung ist zulässig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.