صمام الأمان

2016-04-18View Original

Thread Content

لدى شركتنا أنبوب رئيسي للبخار يحتاج إلى تركيب صمام أمان عليه، والأنبوب الرئيسي من نوع DN100، لكن صمام الأمان المخصص لـ DN100 كبير جداً، مما يجعل عملية التركيب والفحص السنوي صعبة. فهل يمكن فتح توصيلة من نوع DN50 على الأنبوب الرئيسي لتركيب صمام الأمان عليها؟ وهل سيؤثر ذلك على…
Reply #22016-04-18
يجب حساب حجم صمام الأمان المناسب، وهذا يرتبط ارتباطًا كبيرًا بضغط الأنابيب، فليس من الممكن تحديد الحجم حسب رغبة الشخص
Reply #32016-04-18
أوافق على ما ذكره الشخص أعلاه، فهناك حاجة إلى عمليات تصميم وحسابات، وعادةً لا تكون الأقطار متساوية، بل يجب أن يكون قطر صمام الأمان أصغر قليلاً.
Reply #42016-04-19
وفقًا للحسابات، يجب أن يكون “القطر الاسمي” لصمام الأمان بحيث تكون قدرته على التصريف ≥ قدرة خزان الضغط على التخلص من الضغط الزائد; عند اختيار صمام الأمان، يكون الأمر الأكثر أهمية هو سعة التدفق الخاصة به، أي يجب أن تكون سعة التدفق لصمام الأمان المستخدم في الحاوية الضاغطة أكبر من قدرته على تصريف الضغط. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان خروج الغازات بسرعة عندما يتجاوز الضغط حدًا معينًا، وبالتالي تجنب استمرار ارتفاع الضغط داخل الحاوية.
Reply #52016-04-20
حتى مع تركيب صمام الأمان من نوع DN50، لا يجوز فتحه مباشرة، بل يجب استخدام توصيلة ثلاثية الأقطار
Reply #62016-04-21
يجب أن تكون معدات الأمان بنفس حجم التصميم المخطط لها، ولا يجوز تعديلها؛ فمن يقوم بذلك يتحمل المسؤولية القانونية
Reply #72016-04-23
عادةً ما يتم تركيبه على أسطوانات التوزيع، فكيف تقومون بتركيبه على الأنابيب الرئيسية؟
Reply #82023-07-09
تعلمت شيئًا جديدًا، كنت أعرف فقط أنه لا يجوز تغييره بشكل عشوائي. لكن لا أعرف المبدأ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.