Thread Content
هل يمكن إلغاء الوصلات المرنة لخطوط غسيل دلو قفل الراين؟ هل يمكن تغييره إلى رابط صلب؟ من أين يأتي اهتزازه؟
يمكن إلغاء الاتصالات الناعمة، وقد قمت بإلغاء جميع الاتصالات الناعمة لدي، طالما تم العثور على مصدر الاهتزاز وتم التخلص منه، فلن يكون هناك أي مشكلة. لا يمكن للاتصال الناعم حل المشكلة الجذرية.
عادةً ما يكون مصدر الهزة واحدًا، كيف تم التعامل مع المشكلة في منزلكم؟ في أي جزء يتم وضع الدعامة، وأي نوع من الدعامات يُستخدم؟ هل يمكن إرسال صورة؟ في فهمي الشخصي، يجب أن يكون سبب الاهتزاز هو الصدمة الناتجة في لحظة دفع الماء الخلفي للماء الأمامي بعد إغلاق الصمامين، بالإضافة إلى الصدمة الناتجة عن إغلاق صمام التحكم في التدفق، وكذلك الصدمة الناتجة عن فرق الضغط الساكن لمستوى الماء عند فتح الصمامين. لا أعرف كيف يمكن تجنب ذلك. التصميم يعتمد على استخدام ضغط هوائي ساكن لحبس الرماد، فهل هذا صحيح؟
يمكن إلغاء هذا، فبعض التصاميم تحتوي عليه والبعض الآخر لا. مصدر الاهتزاز هو عودة الصمام ذو الاتجاه الواحد إلى وضعه الأصلي، بالإضافة إلى تأثير الماء عند إغلاق الصمام ذو الوضعين.
يجب أن يكون من الممكن إلغاؤه، لا أعرف ما هو قطر أنابيب تصريف الحوض لديكم. أما بالنسبة لنا، فإن أنابيب غسيل الحوض من خزان المياه إلى الحوض نفسه هي من نوع DN400، وأنابيب تصريف الحوض أيضًا من نوع DN400. وبعد تغيير قطر أنابيب التصريف إلى DN400/DN300، انخفضت الاهتزازات بشكل كبير. أي أنه لا يشترط أن يكون هناك مسار مباشر من خزان مياه الغسيل إلى حوض الراينات.
في رأيي، اهتزازات الأنابيب الـ300 أقل بشكل عام.