2016-04-19View Original

Thread Content

مبنى المصنع عبارة عن مبنى من أربع طوابق مصنوع من الخرسانة المسلحة. في أحد طرفي الطابق الأول يوجد ورشة عمل، بينما في الطرف الآخر يوجد مخزن للمواد الخام، حيث يتم تخزين المواد مثل الخشب والإسفنج والطلاء وغيرها. يتم عزل ورش العمل ومخازن المواد الخام بأسوار حديدية وألواح خشبية. لم يتم استخدام أنابيب عازلة لتغليف الأسلاك الموجودة فوق الأسوار الحديدية، كما تم استبدال فئران الأمان في مفاتيح الكهرباء في مخازن المواد الخام بسلكين حديديين. الطابق الثاني هو ورش التغليف والفحص والمكاتب. الطابق الثالث هو مخزن المنتجات الجاهزة. الطابق الرابع هو سكن الموظفين. نتيجة حدوث تماس كهربائي في مخزن المواد الخام، اندلعت شرارات أدت إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال داخل المخزن، مما أسفر عن حادث انفجار وحريق. انهار المصنع، مما أدى إلى وفاة 17 شخصًا وإصابة 20 آخرين، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 800 ألف يوان. الأسئلة:
1. ينتمي هذا الحادث إلى:
أ. حادث عرضي
ب. حادث ناتج عن إهمال
ج. حادث طبيعي
د. قضية جنائية

2. السبب المباشر لحادث الحريق والانفجار هو:
أ. استخدام سلكين من الحديد بدلاً من فتيل القفل الكهربائي في مخزن المواد الخام ; ب. تركيب الخطوط لا يتوافق مع المعايير الأمنية ; ج. حدوث تماس كهربائي في مخزن المواد الخام أدى إلى اندلاع شرارات أشعلت المواد القابلة للاشتعال الموجودة في المخزن، مما تسبب في حادث حريق وانفجار ; ٣. الأسباب غير المباشرة لهذا الحادث: أ. عدم توافق تركيب الخطوط مع المعايير الأمنية ; ب. ضعف وعي العمال بالسلامة؛ ج. عدم كفاية التوعية بالسلامة؛ د. عدم إجراء فحوصات السلامة والإطفاء في المصنع وفقًا للمعايير المطلوبة؛ هـ. خلط المواد الخام مع بعضها؛ 4. وفقًا لـ «معايير تصنيف حوادث الإصابات والوفيات لدى المديرين»، قد تنتمي هذه الحادثة إلى الفئات التالية: أ. الحروق ; ب. الاختناق بالسموم ج. الحريق د. السقوط من ارتفاع هـ. الإصابة بضربة جسم ف. الانهيار
Reply #22016-04-19
1. ب. حادث ناتج عن إهمال.
2. ج. حدوث قصر كهربائي في مخازن المواد الخام، مما أدى إلى اندلاع شرارات واشتعال المواد القابلة للاشتعال داخل المخازن، وبالتالي وقوع حريق.
3. أ. عدم توافق طريقة تركيب الأسلاك مع المعايير الأمنية.
4. أ. الحروق الناتجة عن التسخين; ب. الاختناق بسبب التسمم ; ج. الحرائق ; د. السقوط من ارتفاع ; هـ. الاصطدام بالأجسام ; و. الانهيار
Reply #32016-04-19
1. ب. حادث ناتج عن إهمال. 2. ج. حدوث قصر كهربائي في مخزن المواد الخام مما أدى إلى اندلاع شرارات أشعلت المواد القابلة للاشتعال داخل المخزن، مما تسبب في حادث حريق وانفجار. 3. أ. تم تركيب الأسلاك بطريقة لا تتوافق مع المعايير الأمنية، كما لم يتم إجراء فحوصات السلامة والإطفاء في المبنى دي وفقًا للمعايير المطلوبة. هـ. خلط المواد الخام. ٤، أ. الحروق ; ب. الاختناق بسبب التسمم ; ج. الحرائق ; د. السقوط من ارتفاع ; هـ. الاصطدام بالأجسام ; و. الانهيار
Reply #42016-04-19
أ. الحروق; ب. الاختناق بالسموم ج. الحريق د. السقوط من ارتفاع هـ. الإصابة بضربة جسم ف. الانهيار
Reply #52016-04-19
1. ب. حادث ناتج عن إهمال. 2. ج. حدوث قصر كهربائي في مخزن المواد الخام مما أدى إلى اندلاع شرارات أشعلت المواد القابلة للاشتعال داخل المخزن، مما تسبب في حادث حريق وانفجار. 3. أ. تم تركيب الأسلاك بطريقة لا تتوافق مع المعايير الأمنية، كما لم يتم إجراء فحوصات السلامة والإطفاء في المبنى دي وفقًا للمعايير المطلوبة. هـ. خلط المواد الخام. ٤، أ. الحروق ; ب. الاختناق بسبب التسمم ; ج. الحرائق ; د. السقوط من ارتفاع ; هـ. الاصطدام بالأجسام ; و. الانهيار
Reply #62016-04-20
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang*nhua77020 في تاريخ 20-4-2016 الساعة 15:24.
1. ينتمي هذا الحادث إلى: (ب)
أ. حادث عرضي
ب. حادث ناتج عن إهمال
ج. حادث طبيعي
د. قضية جنائية
2. السبب المباشر لحادث الحريق والانفجار هو: (ج)
أ. استخدام سلكين من الحديد بدلاً من فئة الحماية في مفتاح الكهرباء في مستودع المواد الخام; ب. تركيب الخطوط لا يتوافق مع المعايير الأمنية ; ج. حدوث تماس كهربائي في مخزن المواد الخام أدى إلى اندلاع شرارات أشعلت المواد القابلة للاشتعال الموجودة في المخزن، مما تسبب في حادث حريق وانفجار ; ٣. الأسباب غير المباشرة لهذا الحادث: (أ.ب.ج.د.هـ) أ. عدم توافق تركيب الخطوط مع المعايير الأمنية ; ب. ضعف وعي العمال بالسلامة؛ (استخدام الأسلاك بدلاً من الفيوزات من قبل العمال يدل على ضعف وعيهم بالسلامة).
ج. عدم كفاية التوعية الأمنية؛ (غالبًا ما يكون ضعف الوعي بالسلامة نتيجة لعدم كفاية التوعية الأمنية).
د. عدم إجراء فحوصات السلامة والإطفاء وفقًا للمعايير المطلوبة.
هـ. خلط المواد الخام مع بعضها.
4. وفقًا لـ “معايير تصنيف حوادث الإصابات والوفيات لدى العمال”, فإن الحوادث المحتملة في هذه الحالة قد تكون من الفئات التالية: (ب، ج، د).
أ. الحروق ; (باستثناء الحرائق)
ب. التسمم والاختناق
ج. الحرائق
د. السقوط من ارتفاعات (قد يحدث إصابات للأشخاص عند قفزهم من المباني أثناء الحرائق)
هـ. الإصابة بأجسام ثقيلة (باستثناء الانفجارات)
و. الانهيارات (باستثناء الانفجارات)
(أود إجراء تحليل للحالات بهذه الطريقة، فهل لدى الجميع أفكار أفضل؟)
Reply #72016-04-20
2.أ، 3.أبجديه، 4.ج

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.