किसी कारखाने की इमारत, चार मंजिला एक ऐसी इमारत है जो कंक्रीट से बनी है। पहली मंजिल के एक सिरे पर कार्यशाला है, जबकि दूसरे सिरे पर कच्चे माल का भंडारण स्थल है। उस भंडारण स्थल में लकड़ी, स्पंज एवं रंग जैसी वस्तुएँ रखी गई हैं। वर्कशॉपों एवं कच्चे माल के भंडारगृहों को लोहे की जालियों एवं लकड़ी के बोर्डों से अलग क लोहे की जालियों पर लगी तारों को इन्सुलेट करने हेतु कोई इन्सुलेशन ट्यूब उपयोग में नहीं लाई गई; साथ ही, सामग्री भंडारण स्थल पर लगे स्विचों में फ्यूजों के रूप में दो लोहे के तारों का ही उपयोग किया गया। दूसरी मंजिल पर पैकेजिंग, निरीक्षण हेतु कार्यशालाएँ एवं कार्यालय हैं। तीसरी मंजिल, तैयार उत्पादों का भंडारण स्थल ह चौथी मंजिल कर्मचारियों के आवास हेतु है। कच्चे माल के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने के कारण आग लग गई। इस आग के कारण भंडारण स्थल में रखी ज्वलनशील वस्तुएँ जल गईं। इस घटना में कारखाना ढह गया, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो गई एवं 20 लोग घायल हो गए। इस घटना से प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 80 लाख रुपये से अधिक हुआ। प्रश्न:
1. यह दुर्घटना किस श्रेणी में आती है?
A. दुर्घटनावश हुई घटना
B. लापरवाही के कारण हुई घटना
C. प्राकृतिक कारणों से हुई घटना
D. आपराधिक घटना

2. इस आग/विस्फोट का प्रत्यक्ष कारण क्या था?
A. कच्चे माल के भंडारण स्थल पर उपयोग होने वाले सर्किट ब्रेकर में फ्यूज की जगह दो लोहे की तारों का उपयोग किया गया। ; बी. लाइनों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। ; सी. कच्चे मालों के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने के कारण चिंगारियाँ उत्पन्न हुईं, जिससे वहाँ रखे ज्वलनशील पदार्थ आग की चपेट में आ गए, और आग लग गई। ; 3. इस दुर्घटना के अप्रत्यक्ष कारण: ए. लाइनों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी। ; बी. कर्मचारियों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता कम है;
सी. सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है;
डी. कारखाने में अग्नि सुरक्षा संबंधी जाँचें मानकों के अनुसार नहीं की गई हैं;
ई. कच्चे मालों को एक साथ रखा गया है।
4. “कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के वर्गीकरण मानक” के अनुसार, इस दुर्घटना से संबंधित संभावित दुर्घटना-श्रेणियाँ हैं:
ए. जलने से होने वाली चोटें। ; बी. विषाक्तता/दम घुटना
सी. आग
डी. ऊँचाई से गिरना
ई. किसी वस्तु से टकरना
एफ. ढहना
Reply #22016-04-19
1. बी. दोषपूर्ण कार्यों के कारण हुआ दुर्घटना।
2. सी. कच्चे माल के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने से चिंगारियाँ उत्पन्न हुईं, जिससे वहाँ रखे ज्वलनशील पदार्थ जल गए एवं आग लग गई।
3. ए. विद्युत तारों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं की गई।
4. ए. झुलसने की घटनाएँ।; बी. विषप्रभाव से होने वाली श्वास-संबंधी समस्याएँ ; सी. आग ; डी. ऊँचाई से गिरना ; ई. वस्तुओं से होने वाली चोटें ; एफ. ढहना/विनाश होना
Reply #32016-04-19
1. बी. दोषपूर्ण कार्यों के कारण हुआ दुर्घटना।
2. सी. कच्चे माल के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने से चिंगारियाँ उत्पन्न हुईं, जिससे वहाँ रखे ज्वलनशील पदार्थ जल गए; इसके कारण आग लग गई।
3. ए. विद्युत तारों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं की गई। डी इमारत की सुरक्षा/अग्नि-सुरक्षा संबंधी जाँच भी मानकों के अनुसार नहीं की गई। ई. कच्चे माल को एक साथ रखना। 4. ए. जलन/चोट ; बी. विषप्रभाव से होने वाली श्वास-संबंधी समस्याएँ ; सी. आग ; डी. ऊँचाई से गिरना ; ई. वस्तुओं से होने वाली चोटें ; एफ. ढहना/विनाश होना
Reply #42016-04-19
ए. जलन/चोट; बी. विषाक्तता/दम घुटना
सी. आग
डी. ऊँचाई से गिरना
ई. किसी वस्तु से टकरना
एफ. ढहना
Reply #52016-04-19
1. बी. दोषपूर्ण कार्यों के कारण हुआ दुर्घटना।
2. सी. कच्चे माल के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने से चिंगारियाँ उत्पन्न हुईं, जिससे वहाँ रखे ज्वलनशील पदार्थ जल गए; इसके कारण आग लग गई।
3. ए. विद्युत तारों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं की गई। डी इमारत की सुरक्षा/अग्नि-सुरक्षा संबंधी जाँच भी मानकों के अनुसार नहीं की गई। ई. कच्चे माल को एक साथ रखना। 4. ए. जलन/चोट ; बी. विषप्रभाव से होने वाली श्वास-संबंधी समस्याएँ ; सी. आग ; डी. ऊँचाई से गिरना ; ई. वस्तुओं से होने वाली चोटें ; एफ. ढहना/विनाश होना
Reply #62016-04-20
इस पोस्ट को अंतिम बार wang*nhua77020 द्वारा 2016-4-20 को 15:24 बजे संपादित किया गया।
1. यह दुर्घटना किस श्रेणी में आती है? (B)
A. दुर्घटनावश हुई दुर्घटना
B. लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना
C. प्राकृतिक कारणों से हुई दुर्घटना
D. आपराधिक मामला
2. इस आग/विस्फोट का प्रत्यक्ष कारण क्या है? (C)
A. कच्चे माल के भंडारण स्थल पर उपयोग होने वाले फ्यूजों की जगह दो लोहे की तारों का उपयोग किया गया।; बी. लाइनों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। ; सी. कच्चे मालों के भंडारण स्थल पर विद्युत तारों में शॉर्ट-सर्किट होने के कारण चिंगारियाँ उत्पन्न हुईं, जिससे वहाँ रखे ज्वलनशील पदार्थ आग की चपेट में आ गए, और आग लग गई। ; 3. इस दुर्घटना के अप्रत्यक्ष कारण: (A.B.C.D.E)
A. लाइनों की स्थापना सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी। ; बी. कर्मचारियों में सुरक्षा संबंधी जागरूकता कम है; (कर्मचारियों द्वारा फ्यूज की जगह तारों का उपयोग किया जाना, इस बात का संकेत है कि उनमें सुरक्षा संबंधी जागरूकता कम है।)
सी. सुरक्षा संबंधी शिक्षा पर्याप्त नहीं है; (सुरक्षा संबंधी जागरूकता की कमी, अक्सर सुरक्षा संबंधी शिक्षा की कमी से ही होती है।)
डी. कारखाने में आग से बचाव हेतु आवश्यक उपाय नियमों के अनुसार नहीं किए गए हैं।
ई. कच्चे मालों को एक साथ रखा गया है।
4. “कर्मचारियों की दुर्घटनाओं के वर्गीकरण मानक” के अनुसार, इस दुर्घटना से संबंधित संभावित दुर्घटना-वर्ग हैं: (बी. सी. डी.)
ए. जलने से होने वाली चोटें। ; (आग को छोड़कर)
बी. विषाक्तता/दम घुटना
सी. आग
डी. ऊँचाई से गिरना (आग के दौरान 4एफ कर्मचारी इमारत से कूद सकते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है)
ई. वस्तुओं से टकरना (विस्फोट को छोड़कर)
एफ. ढहना (विस्फोट को छोड़कर)
(क्या ऐसे ही तरीके से मामलों का विश्लेषण किया जा सकता है? क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है?)
Reply #72016-04-20
2. ए, 3. ABCDE, 4. सी

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.