المصدر متشابه، وهو مقسم إلى 5 أنظمة، فلماذا تختلف معامل التوصيل الكهربائي؟

2016-04-19View Original

Thread Content

مرحبًا جميعًا، لدي نظام تبريد دوراني، ومصدر المياه واحد، يدخل إلى 5 أنظمة على حدة، فلماذا تختلف معامل التوصيل الكهربائي؟ بل إن الفرق كبير جدًا؟ هل يمكن لنظام المياه الدائرية أن يحتوي على مواد مضادة لترسب الرواسب بشكل تدريجي، بالإضافة إلى مواد مضادة للبكتيريا والطحالب، وأن يقلل من معامل التوصيل الكهربائي؟ كيف يمكن التحكم في الموصلية الكهربائية؟ شكرًا، معامل التوصيل، نفس الشيء، النظام
Reply #22016-04-20
خمسة أنظمة، مع نفس كمية الترطيب. لكن، نظرًا لاختلاف معدلات التركيز وكمية المياه الملوثة في كل نظام، فإن ذلك يؤدي إلى اختلافات في موصلية المياه المستخدمة في الدورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواد كبح التآكل ومنع تكون الرواسب، كما يوحي اسمها، هي مواد تساعد في تقليل التآكل ومنع تكون الرواسب. هذا الدواء مجرد مادة مساعدة، ولا يمكنه تقليل مقاومة التوصيل الكهربائي للنظام، بل قد يزيد من مقاومة التوصيل الكهربائي للماء في الدورة إلى حد ما. لكن نظرًا لصغر كمية الإضافة، فإن القيمة المضافة التي تنتج عنها يمكن تجاهلها.
Reply #32016-04-20
أنا أعمل في مجال معالجة المياه، يمكنك إضافتي على QQ برقمي 905442518 و3010937115، اشرح لي التفاصيل وسأساعدك في تحليل الوضع
Reply #42016-04-20
تختلف درجات التآكل وترسب الرواسب في الأنظمة الخمسة، مما يؤدي إلى اختلاف معامل التوصيل الكهربائي في نقاط استرجاع المياه المختلفة~~ يتم استخدام مواد مضادة للتآكل وترسب الرواسب ومواد مطهرة، ولكن هذه المواد تطلق أيونات موجبة وسالبة، كما أنها قد تعيق تكوّن الأيونات (مثل أيونات الحديد في حالة مواد مضادة التآكل)، لذلك فإن تأثيرها غير واضح~~ يتم تقليل معامل التوصيل الكهربائي للمياه المستخدمة في الدورة عن طريق التخلص الفعال من المياه الملوثة، وإضافة مياه نقية، بالإضافة إلى منع تسرب وسائط التبادل الحراري~~
Reply #52016-04-20
نظام الفلترة هو نظام جديد؛ هناك نظامان يعملان منذ سنتين، وهناك 3 أنظمة بدأت العمل العام الماضي فقط. كيف يحدث تآكل وترسبات في وقت قصير كهذا؟ هناك نظام، عندما يتم تفريغ الماء منه مرة واحدة، فإن مستوى الماء عند ملئه مرة أخرى يكون أكثر من 300، لكن بعد مرور ليلة واحدة يصبح المستوى أكثر من 600. ما السبب في ذلك؟
Reply #62016-04-20
هل هناك تسرب في الوسيط؟ ~~أو تسرب مياه الدوران من أجزاء أخرى~~
Reply #72016-04-20
هذا نظام تبريد دوراني، وجميع المعدات جديدة. أعتقد أن احتمالية وجود هاتين الحالتين التي ذكرتها ضئيلة للغاية، علاوة على ذلك، كيف يمكن التحقق من هاتين الإمكانيتين؟ شكرًا
Reply #82016-04-20
يجب إغلاق فتحات الاستيراد والتصدير بإحكام، وتفريغ المياه المخزنة… بعد فترة من الوقت، يمكن فتح فتحات التصريف في مسار المياه المستخدمة في الدوران، لمعرفة ما إذا كان هناك أي مواد أو مياه في ذلك المسار~~
Reply #92016-04-20
يوجد علاقة مباشرة بين الموصلية الكهربائية والأيونات المذابة؛ فعندما يتم تبريد الماء في الهواء، يؤدي تغير درجة حرارة الماء إلى اختلاف كمية التبخر. كما أن الأيونات التي تنطلق إلى الماء نتيجة التبريد أو عملية التبخر، سواء في الهواء أو في بعض مكونات الجهاز، لها تأثير كبير على موصلية الماء الخارج من الجهاز. ويمكن لغشاء RO أن يحل هذه المشكلة.
Reply #102016-04-20
يمكن إجراء تحليل لجودة المياه؛ فارتفاع الموصلية الكهربائية يعني بالطبع زيادة عدد الأيونات في المياه، ويمكن من خلال ذلك معرفة أنواع الأيونات الموجودة، وربما معرفة نوع المواد التي تسربت إلى المياه.
Reply #112016-04-22
أوافق على اقتراح الطابق العلوي. يمكن إجراء تحليل لجودة المياه، ومن خلال بيانات تحليل جودة المياه الخاصة بالمياه المستخدمة في الدورة والمياه المضافة، يمكن التعرف على ذلك. إذا ارتفعت قيمة الموصلية الكهربائية وتركيزات الأيونات الأخرى بشكل متناسب (مثل أيونات الكلور، وأيونات المغنيسيوم، وأيونات السيليكات، إلخ)، فهذا يدل على أن النظام يعمل بطريقة التركيز الطبيعي. إذا كانت نسبة تركيز أحد الأيونات مرتفعة بشكل خاص، أو كانت الفروق في نسب تركيز هذه الأيونات كبيرة، فإنه يمكن تحديد نقطة التسرب في النظام بالاستناد إلى خصائص المادة المستخدمة في التبريد وخصائص المياه المحيطة بها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.