Ich bitte wirklich um Hilfe. Ursachen für hohe Chloridionen im weichen Wasser

2016-04-20View Original

Thread Content

Prüfparameter: Parameter für Leitungswasser, Parameter für Weichwasser
Gesamthärte: 361,06 mg/L vs. 114,69 mg/L
Ca2+: 114,69 mg/L vs. 63,72 mg/L
Mg2+: 246,37 mg/L vs. 50,97 mg/L
Gesamtbasenheit: 655,69 mg/L vs. 623,96 mg/L
Chloride: 63,41 mg/L vs. 6324,53 mg/L
Leitfähigkeit: 1402 us/cm vs. 12300 us/cm
pH-Wert: 7,50 vs. 7,25

Hilfe: 1. Die Chloridkonzentration im Weichwasser beträgt 6300. Welche Ursachen können dazu führen, dass die Chloridkonzentration im Weichwasser so hoch ist? (Wenn es an der Weichmachung des Harzes liegt, wo dann?) ) 2. Gibt es eine Beziehung zwischen Chloriden und pH? 3. Welche sind die Standards für die verschiedenen Parameter von Weichwasser?
Reply #22016-04-20
Möglicherweise wurde beim Austausch des Ionenaustauschers der Schritt der „Rückspülung“ nicht gründlich durchgeführt, wodurch im Harz noch Reste an Natriumchlorid vorhanden sind. Dadurch ist der Chloridgehalt im weichen Wasser erhöht, und auch die Leitfähigkeit steigt an.
Reply #32016-04-21
2. Gibt es eine Beziehung zwischen Chloriden und pH? 3. Wie hoch sind die Standards für die verschiedenen Parameter von Weichwasser? Können Sie diese beiden Fragen beantworten? Danke
Reply #42016-04-21
Anforderungen an die Wasserqualität in Geräten zur Weichmachung von Kesselwasser – Standards der Volksrepublik China: **Standards für die Wasserqualität – Wasserqualität für Industriekessel**. Standard der Volksrepublik China: GB1576 – 2001. Diese Norm ersetzt GB1576 – 1996. Genehmigt vom Amt für Qualitätskontrolle am 10.01.2001; in Kraft getreten am 01.10.2001. I. Anwendungsbereich: Diese Norm legt die Anforderungen an die Wasserqualität während des Betriebs von Industriekesseln fest. Diese Norm gilt für stationäre Dampfkessel, deren Nenndruck beim Dampfausstoß 2,5 MPa oder weniger beträgt, sowie für Dampf- und Warmwasserkessel, bei denen Wasser als Medium verwendet wird. Ebenso gilt sie für stationäre Druckwarmwasserkessel sowie Warmwasserkessel unter Normaldruck, bei denen ebenfalls Wasser als Medium verwendet wird. II. Wasserqualitätsstandards
1. Für die Wasserversorgung von Dampfkesseln sowie Kesseln, die sowohl Dampf als auch Wasser liefern können, sollte in der Regel eine chemische Aufbereitung des Wassers außerhalb des Kessels erfolgen. Die Wasserqualität muss den Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.

**Tabelle 1**
| Parameter | Wasser für Dampfkessel | Wasser für Kessel mit Überhitzer |
|-----------|------------------------|----------------------------------|
| Nenn-Dampfdruck, MPa | ≤ 1,0 | > 1,0 | > 1,6 | ≤ 1,0 | > 1,0 | > 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 2,5 | ≤ 1,6 | ≤ 2,5 |
| Suspensionsstoffe, mg/L | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | | | | | | |
| Gesamthärte, mmol/L1) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | | | | | | |
| Gesamtlaugegehalt, mmol/L2) | | | | | | | | | |
| Bei Kesseln ohne Überhitzer: 6–26 | 6–24 | 6–16 | | | | | | | |
| Bei Kesseln mit Überhitzer: ≤ 14 | ≤ 12 | | | | | | | | |
| pH-Wert (25 °C) | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | 10–12 | 10–12 | 10–12 | | | |
| Gelöster Sauerstoff, mg/L3) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | | | | | | |
| Gelöste Feststoffe, mg/L4) | Bei Kesseln ohne Überhitzer: < 4000 | < 3500 | < 3000 | Bei Kesseln mit Überhitzer: < 3000 | < 2500 | | | | |
| SO2-3, mg/L4) | 10–30 | 10–30 | | | | | | | |
| PO3-4, mg/L | 10–30 | 10–30 | | | | | | | |
| Relativer Laugegehalt (freies NaOH/gelöste Feststoffe)5) | < 0,2 | < 0,2 | | | | | | | |
| Ölgehalt, mg/L | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | | | | | | |
| Eisengehalt, mg/L6) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | | | | | | |

**Parameter für Wasser für Dampfkessel**
| Parameter | Wert |
|-----------|------|
| Suspensionsstoffe, mg/L | ≤ 20 |
| Gesamthärte, mmol/l | ≤ 4 |
| Gesamtlaugegehalt, mmol/l | 8–26 |
| pH-Wert (25 °C) | ≥ 7 |
| Gelöste Feststoffe, mg/L | < 5000 |
Reply #52016-04-22
Veröffentlichen Sie einen Artikel mit den „Qualitätsstandards für Wasser zur Verwendung in Industriekesseln“. Interessierte können sich unter http://wenku.baidu.com/view/1a333f593b3567ec102d8a7a.html informieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.