تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة buzouhuitoulu في تاريخ 2016-5-31 الساعة 08:28. الإصدار الحالي: eserver، 430.1؛ DCS server، 400.1. خطوات تثبيت eserver: قبل التثبيت، هناك بعض المتطلبات المتعلقة بالأجهزة والبرمجيات. قد يختلف تكوين الأجهزة قليلاً حسب إصدار خادم EServers المشترى، ويتناول هذا المقال فقط تكوين وتثبيت الآلات الافتراضية على الأجهزة الفعلية. (تُظهر التجربة أن تثبيت الأجهزة الفعلية التي تلبي متطلبات التكوين يكون أسرع من تثبيت الأجهزة الافتراضية من حيث سرعة التثبيت). الجهاز الأساسي: OptiPlex 9020، ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. نظام التشغيل: Windows 7 Professional 64-bit. الآلة الافتراضية: VMware Workstation 10.0.0، نظام التشغيل: Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit. يجب أن يكون نظام التشغيل في الآلة الافتراضية باللغة الإنجليزية، وهذا شرط أساسي من شروط برمجيات Honey. يتم تعديل ذاكرة الآلة الافتراضية بمرونة حسب الظروف الفعلية. يجب ألا يقل الحد الأدنى للمساحة التخزينية الفعالة للقرص الافتراضي عن 80 جيجابايت لكل قرص. ملاحظة: بعد تثبيت نظام التشغيل للآلة الافتراضية، قم بعمل نسخة احتياطية، لأنه قد يحدث أحيانًا أثناء تثبيت برنامج eserver مشكلات تمنع الاستمرار في التثبيت. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام وظيفة التقاط اللقطات لاستعادة نظام تشغيل افتراضي نظيف. يتناول هذا المقال خادم EServer واحدًا فقط، وخادم بيانات DCS واحدًا فقط. لم يتم تكوين خوادم DCS الزائدة. الإعدادات المتعلقة بالحواسيب المذكورة في النص التالي، باستثناء ما ذُكر صراحةً عن الأجهزة الفعلية، تشير جميعها إلى الأجهزة الافتراضية. بعد تهيئة الشروط الأساسية أعلاه، يتم تنفيذ خطوات تثبيت برنامج eserver. 1. أنشئ حساب تسجيل دخول وكلمة مرور للكمبيوتر، وضع إعدادات الصلاحيات. على سبيل المثال، إنشاء حساب جديد: experionadmin، وكلمة المرور: xxxxxx • يُفضل عدم استخدام حساب administrator الخاص بنظام Windows لتسجيل الدخول وتثبيت برنامج eserver. المسار: Strat\Control Pane\User Accounts\Manage Another Account\Creation a new Account. 2. تغيير اسم مستخدم الكمبيوتر. على سبيل المثال: Eserver. (نظرًا لأن اسم الكمبيوتر في عملية التثبيت هذه هو eserver، يُنصح بتغييره إلى اسم آخر لتجنب الخلط مع كلمة المفتاح eserver). ) • التأكد من فرادة اسم مستخدم الكمبيوتر داخل شبكة نظام التحكم في المشروع المحلية. • إذا كان اسم المستخدم غير مكرر، فلا يجوز أن تكون الحرف الأخير منه هو A أو B، حيث يتم تخصيص الحروف A وB في نظام هوني للأجهزة المكررة فقط. • خلال عملية التثبيت هذه، يُستخدم "eserver" كاسم جديد للحاسوب؛ وفي إعدادات لاحقة، يُعتبر "eserver" كلمة مفتاحية لبعض البرامج. لذلك، يُنصح بتجنب استخدام كلمات مفتاحية كأسماء لمستخدمي الحاسوب. المسار: انقر بزر الماوس الأيمن على My Computer\Properties\Change Settings\Computer Name\Change\Computer Name. 3. غيّر ملف hosts. استخدم تطبيق Notepad لفتح ملف hosts. يجب أن يتضمن ملف Hosts عناوين IP لخادم eserver وخادم DCS server بالإضافة إلى أسماء الأجهزة ; يجب تعديل ملف Hosts في كل من خادم eserver وخادم DCS. المسار: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
ملاحظة: أحيانًا، عند تعديل ملف hosts، لا يمكن حفظ التغييرات. في هذه الحالة، يجب حفظ التعديلات في ملف بامتداد .dll، ثم استبدال ملف hosts الأصلي في هذا المسار به. بعد تعديل ملف الـ hosts، يجب إعادة تشغيل الكمبيوتر؛ وإلا فلن يسري التعديل على الملف. 4. بعد الانتهاء من الاستعدادات المذكورة أعلاه، يتم تثبيت برنامج eserver باستخدام قرص التثبيت الذي توفره شركة هوني. • نظرًا لأن برمجيات هوني تتطلب مستوى عاليًا من النقاء، فمن الأفضل عدم تثبيت أي برامج أخرى غير نظام التشغيل قبل تثبيت البرنامج. • نظرًا لأنه بيئة افتراضية، يظل مسار ملفات التثبيت كما هو بشكل افتراضي. أ. في خياري “continue migration” و“install clean”, اختر “install clean” لإنشاء نسخة جديدة ; ب. اختر من خيارات نوع الإعداد “eserver”.
ج. في قسم “معلومات المستخدم والترخيص”, أدخل رقم الترخيص المناسب؛ حيث يوجد في المستندات المقدمة من البائع تفاصيل تتعلق بترخيص Eserver. 5. أثناء عملية التثبيت، من المهم جدًا تحديد كلمة مرور للحسابات التالية. عند استخدام برنامج Control Builder في خوادم Eserver وDCS Server، يتم تنفيذ عمليات استدعاء البيانات في الاتصالات الداخلية من خلال حسابات وكلمات مرور معينة. وأهم هذه الحسابات هو حساب MNGR، حيث يرتبط هذا الحساب بإعداد الحسابات الأخرى وإنشاء الخوادم. يجب أن يكون كلمة مرور حساب MNGR هذا مطابقة لكلمة مرور حساب MNGR المقابل في خادم DCS EPKS. حتى الآن، لم يتم العثور على أداة لتغيير كلمة مرور حساب mngr. تنتشر شائعات على الإنترنت بأن برنامج Honey يحتوي على أداة لتغيير كلمة مرور حساب mngr، ولا نعرف ما إذا كان الشخص الذي نشر هذه المعلومات يقصد كلمة مرور حساب mngr هذا، أم كلمة مرور حساب mngr الموجود في Station؛ لذا يجب التحقق من ذلك. يجب أن تظل كلمات المرور الخاصة بالحسابات الأخرى مثل Local Com Server وExperion SQL كما هي، أي مطابقة لكلمة المرور الخاصة بـ MNGR. بعد النقر على “Next” مرة واحدة، ستظهر نافذة تحذير تطلب منك تعيين كلمة مرور معقدة؛ يمكن تجاهل هذا الأمر، فهو لا يؤثر على عملية التثبيت اللاحقة للبرنامج أو استخدامه بشكل طبيعي. 6. كلمة مرور حساب الصفحة التالية لم يتم التحقق منها لتسجيل الدخول إلى النظام، ما تأثير ذلك على إنشاء الاتصال؟ يكفي الحفاظ على تطابقها مع كلمة المرور في الخطوة السابقة. من المهم ملاحظة أنه بعد تثبيت البرنامج، سيظهر طلب لتسجيل الدخول إلى ويندوز باستخدام حساب المسؤول، ويجب إدخال كلمة المرور في هذه الخطوة. إذا لم يكن من الممكن التسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور المحددة هنا، فهذا يعني أنه لم يتم تحديد كلمات مرور للمستخدمين “Standard Access”. 7. بعد ذلك، يأتي التثبيت التلقائي للنظام، حيث يوجد حوالي 54 حزمة تثبيت، ويستغرق الأمر أكثر من ساعتين. 1) يستغرق تنفيذ خطوة إعداد نظام التشغيل وقتًا طويلاً، وأحيانًا يلزم الانتظار لفترة أطول قبل المتابعة. إذا تجاوزت مدة الانتظار وقت تثبيت هذه الخطوة (يوجد على الجانب الأيمن من هذه الصفحة تقدير للوقت والوقت المستغرق). )، يمكن اعتبار أن التثبيت الأساسي قد فشل. 2) عند التنفيذ في الخطوة 17، يلزم استبدال قرص SQL Server، وتستغرق هاتان الخطوتان وقتًا طويلًا أيضًا، كما قد تظهر رسائل بفشل التثبيت خلالهما. ملاحظة: إذا فشل تثبيت البرنامج على الجهاز المحلي، فإن التثبيت سيفشل أيضًا داخل نظام التشغيل الافتراضي للجهاز المحلي، وفي هذه الحالة يمكن التفكير في استخدام جهاز كمبيوتر آخر. بعض خطوات التثبيت يكون سببها غير قابل للتتبع، وهي تستغرق وقتًا طويلاً؛ لذا لا داعي للإلحاح عليها. أثناء التثبيت، سيقوم النظام بإعادة التشغيل باستمرار، ولا يلزم فعل أي شيء آخر سوى استبدال قرص التثبيت. 8. اتبع الخطوات وانتظر حتى ينتهي التثبيت. بعد انتهاء التثبيت، سجّل الدخول إلى Windows باستخدام حساب Experionadmin. في لوحة التحكم الخاصة بالجهاز، غيّر المنطقة إلى الصين، كما هو موضح في الصورة أدناه. 9. انقر على أيقونة Server Manager الموجودة بجانب كلمة Start: سيظهر نافذة، قم بإضافة حساب production administrator إلى قسم “Members of” في نافذة خصائص مستخدم Windows. المسار: Server Manager \ Configuration \ Local Users and Groups \ Users \ Members. ملاحظة: هذه الخطوة مهمة للغاية، وإلا فلن يكون من الممكن المضي قدمًا في الخطوات التالية. 10. تكوين صلاحيات الوصول إلى eserver: في مجلد Strat\ all programs\ Honeywell Experion PKS، قم بإرسال اختصارات لبرنامجي configuration studio وeserver standard access configuration إلى سطح المكتب. كما يجب في مجلد Strat\ all programs\ Honeywell Experion PKS\Server، إرسال اختصارات لبرامج Station، HMIWeb display builder، Experion PKS Server إلى سطح المكتب، تحسبًا للاستخدام لاحقًا. اضغط مرتين لفتح Configuration Studio. في نافذة الاتصال التي تظهر، تحت خيار Experion PKS System، اختر الخادم المقابل لـ Eserver وفقًا للتعليمات المعروضة، ثم انقر على Connection للدخول إلى إعدادات الخادم. في النافذة الجديدة التي تظهر، يُدخل اسم المستخدم: mngr، وكلمة المرور: كلمة المرور التي تم إنشاؤها لـ mngr في الخطوة 5. أما مجال الشبكة (Domain)، فيُدخل اسم الكمبيوتر بعد تغييره في الخطوة 2. إذا تم إدخال اسم مستخدم خاطئ مع كلمة مرور صحيحة، فسيظهر تنبيه. وإذا تم إدخال اسم المستخدم “Mngr” مع كلمة المرور الصحيحة التي تم إنشاؤها في الخطوة 5، فسيظهر تنبيه آخر. يرجع ذلك إلى قيود صلاحيات التشغيل؛ إما أن الخطوة 9 لم تُنفذ، أو أن الخطوة 9 أضافت خاصية “إدارة المنتجات” دون إعادة تشغيل الكمبيوتر. ملاحظة: هناك نقطتان مهمتان يجب معرفتهما، 1) كيفية تغيير مستوى تعقيد كلمة مرور مستخدم تسجيل الدخول في ويندوز. 2) كيفية التحقق من صحة كلمة مرور حساب المدير (يتم اختبار كلمة مرور حساب المدير عن طريق إزالة الخوادم المحلية). نظرًا لأن الوظيفتين المذكورتين أعلاه لا تؤثران على التشغيل الطبيعي، فيمكنكم تجربتهما إذا كنتم مهتمين، وفقًا للصورة أدناه. 11. إنشاء خادم بيانات DSA. من خلال الخطوة 10، ادخل إلى واجهة Configuration Explorer. في هذه الحالة، ولأنه لم يتم بعد إنشاء اتصال مع خادم DCS، فإن نافذة الاتصال تُظهر فقط الخوادم المرتبطة بخادم ES. ادخل إلى صفحة الاتصال عبر اسم النظام، ثم انتقل إلى شاشة تكوين الخادم من خلال الخطوة 10. في العمود الأول على اليمين، ضمن "مهام الخادم"، انقر على "إضافة خادم إلى هذا النظام". في الصفحة التي تفتح، ضمن العمود الرئيسي: في حقل "الاسم المستعار": يُرجى ملؤه حسب الحالة، ويمكن أيضًا تركه كما هو بشكل افتراضي ; حدد خيار Server غير للنشر ; خيار اسم العقدة: أدخل اسم جهاز خادم eserver، وهو eserver نفسه (لأن اسم الجهاز المستخدم في عملية التثبيت هو eserver، يُنصح بتغيير الاسم إلى اسم جهاز آخر في الخطوة 2، لتجنب الخلط مع كلمة eserver). ) كرر الخطوات أعلاه لإنشاء خادم DCS، في الشريط الرئيسي للصفحة المفتوحة: حقل الاسم المستعار: أدخل القيمة حسب الحالة، أو يمكن الإبقاء على القيمة الافتراضية ; حدد خيار Server External To System ; خيار “اسم العقدة”: أدخل اسم جهاز الخادم DCS، وهو HHBserver. بعد النقر على “موافق”, انقر على الخيار الثاني تحت قسم “مهام الخادم”، وهو “تحميل إعدادات النظام إلى الخوادم”. وبذلك سيتم تحميل الإعدادات على الخادمين اللذين تم إنشاؤهما. 12. تكوين الأصول. تحت قسم Server Tasks في الخطوة السابقة، يوجد قسم System Tasks؛ انقر على الخيار الأول في System Tasks وهو “Configure assets for this system”. في النافذة التي ستظهر، انقر بزر الماوس الأيمن على دليل assets وأنشئ أصلاً باسم LNG_PLANT. ثم انقر بزر الماوس الأيمن أو على زر التنزيل في شريط القوائم، لتنزيل ملفات assets التي تم إنشاؤها. إغلاق، الخروج. ثم في قسم System Tasks، وتحته في قسم Network Tasks، انقر على “Load Network Configuration to Servers” لتنزيل تكوين الشبكة المُنشأ. 13. في هذه المرحلة، تم فقط إكمال الأعمال التحضيرية لإعداد جانب خادم eserver وحده. في النهاية، يجب إنشاء نظام تحكم كامل، وهو ما يتطلب أيضًا إنشاء خادم DCS وخادم البيانات، بالإضافة إلى إنشاء وسائل الاتصال. 14. إنشاء بنية تحتية للاتصالات الخاصة بالأجهزة: قبل الشروع في الأعمال التالية، من الضروري أولاً إنشاء نظام اتصالات، وهناك 3 طرق يمكن اختيارها لذلك. • منصة الآلات الافتراضية، حيث يتم تشغيل آلة افتراضية من نوع Eserver وآخرى من نوع DCS على جهاز محلي واحد. • الاتصال المباشر عبر كابل الشبكة، حيث يتم ربط جهازي الكمبيوتر اللذين يحتويان على خادم Eserver وخادم DCS على التوالي، مباشرة عبر كابل شبكة واحد. • توصيل المُبدِّل، لربط جهازي الكمبيوتر اللذين يحتويان على خادم Eserver وخادم DCS على التوالي، عبر مُبدِّل. 15. أكمل تكوين الاتصالات الخاصة بالأجهزة، وقم بتحديد عناوين IP وعناوين القناع، وذلك استنادًا إلى عناوين IP الموجودة في ملف hosts في الخطوة 3؛ يجب تحديد عناوين IP وعناوين القناع لكل من خادم DCS وخادم Eserver على حدة. بعد إتمام إعدادات الأجهزة لخادم eserver وخادم DCS، يكتمل بناء هيكل الاتصالات الخاص بالأجهزة. 16. عملية إعداد خادم DCS. اذهب إلى خادم DCS، وافتح برنامج Configuration Studio. في هذه الحالة، يمكن رؤية خوادم eserver التي تم إنشاؤها سابقًا على خادم Eserver في نافذة “Connect” الموجودة في برنامج DCS Configuration Studio، وهي SERVER_104 وSERVER_107. انقر على خصائص الخادم الموجود في الزاوية السفلية اليسرى؛ فالخادم 104 هو خادم eserver، أما الخادم 107 فهو خادم DCS، أي الخادم SVR الموضح في الرسم التخطيطي. انقر للدخول إلى خادم DCS. ملاحظة: قد يختلف الواجهة التالية قليلاً في إصدارات Control Builder لـ R430 وR400، يمكن عرض الخصائص المتعلقة بالخادم المختار بالنقر على أيقونة الخصائص في الزاوية السفلية اليسرى من النافذة. 17. تهيئة المعلمات المتعلقة بـ DCS Server في خادم DCS. بعد الدخول إلى واجهة Configuration Explorer في خادم DCS، كما هو موضح في الصورة أدناه: في قائمة SVR، انقر على أيقونة Distributed Servers، ثم في شريط الحالة على الجانب الأيمن، انقر لفتح نافذة Configure DSA. في نافذة DSA Servers التي تفتح، سترى أن القائمة الموجودة على الجانب الأيسر تحتوي بالفعل على خادم DSA، كما أن SERVER_104 وSVR موجودان ضمن القائمة الفرعية. انقر على DSA Servers، ثم في النافذة اليمنى تحت خيار server tasks، انقر على load system configuration to servers لتثبيت خوادم DSA في النظام. 18. عد إلى واجهة Configuration Explorer في خادم DCS، كما هو موضح في الصورة أدناه: في قائمة SVR، انقر على أيقونة Enterprise Model، ثم في شريط الحالة على الجانب الأيمن، انقر على أيقونة Build Assets. في نافذة Assets التي تفتح، قم بتكوين الأصول عن طريق سحب نقاط الجانب الأيمن إلى نافذة associated points الموجودة في الوسط. 19. تكوين خادم Eserver في خادم DCS. في خادم DCS، عد إلى برنامج Configuration Studio، ثم انقر على “Connect” للانتقال إلى خادم EServer. أدخل اسم حساب المدير وكلمة المرور، ثم كرر الخطوتين 17 و18. 20. بعد إنشاء بنية الاتصالات لخادم Eserver، وعند فتح Control Builder، يمكن رؤية بنية نظام خادم DCS واسم الخادم في النافذة التي تظهر. كما هو موضح في الصورة أدناه: 21. حتى الآن، تم إنجاز عملية إعداد الاتصال بين خادم DCS وخادم eserver، وقد تم إنشاء اتصال بيانات بشكل أساسي. سيتم عرض فعالية الاتصال باستخدام برنامج Station. 22. يتم نسخ صفحات HMI المُعدة على خادم DCS، وكذلك صفحات التفاصيل الموجودة في ملف R430، إلى مسار خادم Eserver. مسار HMI: C:\ProgramData\Honeywell\Experion PKS\Client\Abstract، أما مسار R430 فهو: C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430.
23. انقر نقرًا مزدوجًا لفتح البرنامج، كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. انقر على “configure\system hardware\distributed server” الموجود في شريط الحالة، وفي الوقت نفسه قم بتغيير حساب “oper” إلى حساب “mgr” في الزاوية السفلية اليمنى. سترى ثماني خوادم، وهي خادم Eserver وخادم DCS server، مرتبة بالترتيب تحت خانة “system name”. انقر على خادم DCS للدخول إلى صفحة الإعدادات، وتحت قسم “Configuration”، حدد خيار “Alarms and Data Subscriptions” على أنه “Enable Data Only”. وفي قسم “Status”, سترى أن مؤشر الحالة في قسم “Communication Status” يتحول إلى اللون الأخضر. 24. نتائج الملاحظة. في قائمة الأوامر الموجودة في شريط القائمة العلوي ببرنامج Station، أدخل اسم شاشة الرسم البياني للتدفق، ثم اضغط على Enter. ستظهر شاشة الرسم البياني للتدفق في برنامج Station، وستتحدث هذه الشاشة في الوقت الفعلي وفقًا لتغيرات البيانات على خادم DCS. ملاحظة: إذا كانت الصلاحيات من نوع “operator”, فإن النقر على نقاط I/O الموجودة على الشاشة لن يؤدي إلى عرض واجهة تحكم نقاط I/O، أما إذا كانت الصلاحيات من نوع “manager”، فيمكن عرض واجهة التحكم في نقاط I/O. باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه، تم إتمام عملية نقل البيانات بين خادمي DCS وEserver عبر شبكة لوحية باستخدام تقنية FTE. والخطوة التالية هي استخدام جهاز كمبيوتر ثالث، مع استخدام تقنية الإيثرنت، لتمكين الوصول إلى البيانات في الشبكات المختلفة، أي تحقيق وظائف Standard Access وPremium Access. 25. انقر نقرًا مزدوجًا على سطح المكتب لفتح برنامج Eserver Standard Access Configuration، وسيكون الواجهة كما يلي، قم مباشرة بنسخ عنوان URL من مربع الحوار. قبل النسخ، إذا كان الكمبيوتر الثالث وخادم Eserver يقعان في نفس الشبكة: أدخل عنوان الرابط الموجود في شريط عناوين الـ URL في شريط عناوين متصفح IE على الكمبيوتر الثالث، ثم اضغط على Enter للدخول إلى الشاشة القياسية. إذا لم يكن الكمبيوتر الثالث والخادم Eserver في نفس الشبكة المحلية: غيّر العنوان IP للكمبيوتر الثالث محل كلمة “eserver” التي تأتي بعد http:// في شريط العنوان، ثم أغلق الصفحة وأعد فتحها للتحقق مما إذا كانت التغييرات قد طُبقت بنجاح. ثم أدخل رابط عنوان شريط العناوين في متصفح IE على الجهاز الثالث، واضغط على Enter للدخول إلى الشاشة القياسية. 26. الوصول إلى الشبكة المحلية عبر Standard Access: يتم الدخول إلى eserver عن بُعد باستخدام متصفح IE على جهاز كمبيوتر ثالث. ووفقًا لمتطلبات نظام eserver، يتم اختيار إصدار مناسب من متصفح IE، ثم يتم إدخال العنوان الموجود في خانة URL of eserver machine في خانة العنوان بمتصفح IE، وبعد ذلك يتم التأكيد. انقر هنا للوصول إلى صفحة الويب الرئيسية لـ Standard Access، ومن ثم يمكن الوصول إلى واجهة Standard Access. يمكن استدعاء الصفحة بطريقتين مختلفتين. 1. بعد النقر على “انقر هنا للوصول إلى الصفحة الرئيسية للوصول القياسي”, يمكن ملاحظة تغيير العنوان في متصفح IE، حيث أصبح العنوان: http://eserver/eServer/PageLoader.asp?page=StandardAccessHome. يجب استبدال الجزء المكتوب بخط أصفر باسم أي رسم تخطيطي موجود في مجلد Abstract الخاص بخادم Eserver، ثم الضغط على Enter؛ مثلاً: 0010_ESD.

2. يمكن فتح ملف StandardAccessHome.htm الموجود في المسار C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer باستخدام برنامج HMI Web. بعد ذلك، يمكن إضافة أزرار وتحديد أسماء الشاشات التي سيتم الانتقال إليها، وبالتالي تحقيق الربط بين الشاشات عبر أزرار الوصول القياسية. ملاحظة: في الظروف العادية، يمكن لمتصفح IE الوصول بشكل طبيعي إلى صفحة Standard Access Home، ولا علاقة لذلك بتوافق إصدار المتصفح. إذا لم يتسنَّ المزامنة بشكل طبيعي، انقر على Start \ Computer Management لفتح نافذة Computer Management، وفي قائمة Computer Management الفرعية service and applications\services، تحقق مما إذا كان خدمة WWAN AutoConfig متوقفة أم لا؛ إذا كانت متوقفة، فقم بتشغيلها. إذا لم يتسنَّ المزامنة مجددًا، يمكن التفكير في تغيير إصدار متصفح IE المناسب. 27. الاستعدادات اللازمة للوصول إلى الشبكة المحلية عبر Premium Access: قبل الوصول، يجب تهيئة صلاحيات Premium Access وإجراء بعض الاستعدادات اللازمة. ارجع إلى برنامج Station، وانقر على Configure\Operators\Operators لفتح الشاشة التالية ; في الوقت نفسه، تذكر تغيير حساب “operator” الموجود في الزاوية اليمنى السفلية إلى “mngr”. في الصفحة التي تفتح حديثًا، ضمن قسم “General”, اختر خيار “Traditional Operator” من مربع الحوار “Type”. ثم أدخل اسم المستخدم المطلوب في حقل “User Name”, وبعد ذلك انقر على زر “Change Password” لإضافة كلمة مرور للحساب. (هذا الحساب وكلمة المرور مشابهان لخصائص حساب المدير، ويجب تغيير اسم الحساب وكلمة المرور باستخدام برنامج متخصص فقط). على عكس الوصول القياسي، فإن الوصول المميز يعاني من ضعف في التوافق مع إصدارات متصفح IE، أي أن هناك متطلبات صارمة بخصوص إصدار المتصفح. في هذه المرة، يمكن الوصول إلى الوصول المميز فقط باستخدام متصفح IE8 على أنظمة ويندوز 7 بإصداري 32/64 بت، أما المتصفحات الأحدث من IE8 فلا يمكنها الوصول إليه (تم اختبار IE9 وIE11). 28. الوصول عبر الشبكة المحلية لـ Premium Access. في الخطوة 25، قبل النقر على “Click here for the Premium Access home page”, يجب تثبيت مكونين أولاً: • Premium Access Components • Server Client Components. يمكن التحميل والتثبيت مباشرةً. بعد ذلك، انقر على الرابط “انقر هنا للوصول إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Premium Access”. سيظهر مربع حوار يطلب منك إدخال اسم الحساب وكلمة المرور؛ أدخل اسم الحساب وكلمة المرور اللذين حصلت عليهما في الخطوة 23، ثم انقر على خيار “OK” للتسجيل. ستحتاج إلى الانتظار لفترة قصيرة، وبعد ذلك ستظهر الشاشة الرئيسية لخدمة Premium Access. إذا تغيرت القيم المعروضة في خيار “System Sinewave” الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة، بالإضافة إلى تاريخ ووقت العرض في خيار “EServer Data/Time” كل 5 ثوانٍ تقريبًا، فهذا يعني أن عملية التسجيل قد تمت بنجاح. وكما هو الحال في طريقة الوصول Standard Access 2، يتم فتح ملف StandardAccessHome.htm الموجود في المسار C:\Program Files\Honeywell\Experion PKS\Client\System\R430\eServer باستخدام برنامج HMI Web، ثم إضافة زر وتحديد اسم الشاشة المراد استدعاؤها؛ وبذلك يمكن تحقيق الانتقال إلى تلك الشاشة عبر الضغط على الزر الموجود في شاشة Premium القياسية. ملاحظات: 1. طريقة الوصول إلى خدمة Premium Access تختلف عن طريقة الوصول إلى خدمة Standard Access؛ فخدمة Standard Access تعتمد على التقاط صور ثابتة بطريقة تشبه التقاط لقطات الشاشة، بينما خدمة Premium Access تعتمد على فتح برنامج station الموجود على خادم eserver للوصول إلى الصور. لكن تم فرض قيود على الوصول، بحيث يمكن استخدام الخدمة فقط للوصول إلى البيانات المسموح بها، ويرد ذلك بالتفصيل في الجدول أدناه. أنواع العرض: محطة eServer الدوارة، الوصول القياسي، الوصول الممتاز، عروض مخصصة √ √ √ الاتجاهات √ √ التقارير √ √ التنبيهات والأحداث √ عروض النظام، العروض التفصيلية، عروض المجموعات، إلخ √ ميزات العرض: محطة eServer الدوارة، الوصول القياسي، الوصول الممتاز – روابط تشعبية – أزرار ذات روابط تشعبية √ √ √ التحديث التلقائي للصفحة √ √ ديناميكيات العرض √ √ التحكم في بيانات النقاط √ 2. في حالة عدم عمل خيار الوصول الممتاز بشكل صحيح، يجب تفعيل خيار “تمكين إضافات المتصفح من الطرف الثالث” ضمن إعدادات الإنترنت في متصفح IE تحت قسم “الخيارات المتقدمة/التصفح”. 3. إضافة مواقع موثوقة: أضف عنوان URL المذكور في الخطوة 25 إلى قائمة المواقع الموثوقة، ويمكن استخدام ذلك للتحقق مما إذا كان عنوان URL ينتمي إلى المواقع الموثوقة أم لا. 4. إدارة الإضافات: في بعض الأحيان، قد لا تعمل ميزات Premium Access، وذلك بسبب عدم تفعيل إضافتي Premium Access Components وServer Client Components التي تم تثبيتها في الخطوة 28. يمكن تفعيل وظائف هذه الإضافات عن طريق الذهاب إلى إعدادات الموقع واختيار خيار “إدارة الإضافات”. 29. وصول إيثرنت لخدمة Standard Access وPremium Access: وفقًا لبروتوكولات الاتصال TCP/IP، يتم تحديد عنوان وصول خدمة Standard Access عبر بوابات الجدار الناري/الراوتر على البورت رقم 80 ; وفقًا لبروتوكولات الاتصال TCP/IP، فإن عنوان توجيه المنافذ لخدمة Premium Access عبر جدار الحماية/الراوتر هو المنفذ رقم 50000 ; بعد إعداد الراوتر أو جدار الحماية بشكل صحيح، يمكن الوصول إلى وظيفة Standard Access على الجهاز الثالث بشكل طبيعي قبل إجراء التعديلات التالية. لتحقيق الوصول عبر الإيثرنت لخدمة Premium Access، يجب إدخال عنوان بوابة الإيثرنت الخاصة بالكمبيوتر الثالث، بالإضافة إلى اسم جهاز Eserver، في ملف hosts الخاص بالكمبيوتر الثالث. وبذلك، يتم تحقيق الوصول عبر الإيثرنت لخدمة Premium Access. ملاحظة: يجب تكوين بوابة لخادم Eserver، وإلا فلن يتسنى إجراء الاتصال. في النص، هناك بعض الخطوات، مثل ما إذا كان من الضروري إعادة تشغيل الجهاز بعد تعديل ملف hosts، والرأي في ذلك متباين. أجهزة التحكم الذاتي
Reply #22016-05-02
يبدو أنه لا أحد رد على المنشور، إذًا يبدو أن الجميع لا يستخدمون هذا الشيء كثيرًا. لكن، بعد أكثر من أسبوعين، تم حل مشكلة هذا البرنامج أخيرًا. وإذا واجه المستخدمون مشاكل مماثلة، يمكنهم الاتصال بي. عندما أنتهي من كتابة الملخص الكامل، سأشاركه مع الزملاء، حتى لا يضطروا إلى اتخاذ طرق ملتوية في المستقبل. :النصر::النصر::النصر:
Reply #32016-05-24
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة buzouhuitoulu في 24-5-2016 الساعة 11:17، هاها
Reply #42016-08-27
المشرف: **مرحبًا، أنا أيضًا أجري هذا الاختبار، ولدي بعض الأسئلة التي أود طرحها**. 24. لقد تأكدت من أن الحالة جيدة (مصباح أخضر). لكن النقاط في ESERVER الخاص بي لا تزال غير متصلة بـ PLC. هل لديكم أي اقتراحات؟ 22. قلت إنه يجب نسخ الملف الأصلي من الخادم إلى eserver، ولكن ماذا لو لم يحتوِ الملف الأصلي على HMI؟ لأن تصميمي يقوم على فصل الهندسة عن واجهة المستخدم الرسومية. . إذًا، أي ملفات يجب أن أنسخها؟ بالإضافة إلى ذلك، لقد راجعت وثيقة تنص على أنه يجب علينا تثبيت برامج مكافحة الفيروسات، فما رأيكم في ذلك؟ شكرًا لمشاركتك. . . حتى أتمكن من فرصة التواصل.
Reply #52016-08-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة buzouhuitoulu في تاريخ 2016-8-29 الساعة 08:19 :) وفقًا لوصفك، هل تستخدم PLC لإنشاء اتصال عبر OPC وبرنامج Honeywell Station؟ هذا المقال يتناول فقط إمكانية ربط البيانات مع برنامج هوني نفسه، لم أجرِ تجربة للتواصل بين برنامج Station الخاص بـ هوني وأجهزة PLC، لكن إذا نجحت في ذلك، يرجى إخباري أو مشاركة التجربة معي، شكرًا. :بالنسبة لمسألة نسخ الـ22 خطوة، فهذا ليس أمرًا حاسمًا؛ يمكن إعادة رسم مخطط التدفق على واجهة HMI في خادم Eserver، طالما أن نقاط CM والمعاملات المقابلة يمكن ربطها بمعاملات نقاط CM الموجودة في برنامج Control Builder على خادم DCS.
Reply #62016-08-29
رائع، يبدو أن تثبيت برنامج PKS معقد إلى هذا الحد
Reply #72016-08-29
نعم. . . خادمي ESERVER متصل عبر اتصال البيانات الخاص بشركة هوني نفسها. . . لكن لا يمكن الاتصال. . . أي أنه من خلال الستيشن، لا أستطيع رؤية أن هناك اتصالًا بـ CM :( . . لأنني لا أفهم جيدًا كيفية الاتصال بقاعدة البيانات هذه. . . بالإضافة إلى ذلك، **يقولون إننا يمكننا إعادة رسم العملية في eserver. . . أي أن eserver يحتوي بدوره على رسم تخطيطي. . . . لكنني أرغب في نسخ مخطط عملية الخادم الرئيسي مباشرة إلى الخادم E. . . لكنني لست متأكدًا تمامًا من أي البيانات يجب نسخها. . . لأن الوصف المكتوب على الكتيب غير واضح. . . {:1_90:}. . . آمل **أن ترشدوني يا أخوتي. . . لقد قمت بالبحث لعدة أيام. . . أي أنه لم ينجح. . .
Reply #82016-08-31
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة buzouhuitoulu في تاريخ 31-8-2016 الساعة 15:56، حيث تم نسخ مخطط التدفق من خادم DCS. وقد تم توضيح الخطوات في الوصف، كما أن مسار المجلد مذكور بوضوح أيضًا. وعلاوة على ذلك، ما تقوله بشأن عدم قدرة “station” على الاتصال بـ CM، لا أفهم تمامًا معنى ذلك. إذا لم يكن من الممكن حل المشكلة، فيمكن التواصل عبر الهاتف لحلها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.