سألت عن ذلك، ففي العادة يتم ضبط نطاق أجهزة الإنذار بوجود الأمونيا عند 100 جزء في المليون. لكن لا أعرف سبب اختيار هذا الرقم تحديدًا. هل يوجد معيار معين لأجهزة الإنذار بوجود الأمونيا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المتطلبات المطلوبة؟ شكرًا!
النطاق: 0~100 LEL، إنذار مبكر عند 15%، وإنذار متقدم عند 20%~25%
الطابق الثاني غير صحيح، يجب تركيب أجهزة للكشف عن الأمونيا، ويجب تحديد قيمة التحذير عند 30 ملغ/م³، بينما يجب تحديد قيمة التحذير في المستوى الأول عند 15 ملغ/م³، ويمكن تحويل هذه القيم إلى وحدة ppm
ينص المعيار GB50493-2009 على أن: “يجب أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 إلى 300% من التركيز المسموح به الأقصى، أو بين 0 إلى 300% من التركيز المسموح به لفترات زمنية قصيرة”; عندما لا يكون نطاق قياس أجهزة الكشف المتوفرة كافيًا لتلبية المتطلبات المذكورة، يمكن أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و30% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر. ”هذا هو النص الأصلي المعياري! التركيز المسموح به للتعرض لغاز الأمونيا لفترة قصيرة هو 30 ملغ/م3، أما التركيز الذي يسبب ضررًا فوريًا فهو 360 ملغ/م3. باستخدام التركيز المسموح به للتعرض لفترات قصيرة والذي يبلغ 30 ملغ/م³، فإن نطاق القياس يجب أن يكون 118 جزءًا في المليون (90 ملغ/م³)، وعادةً ما يتم تقريب القيمة إلى 0–120 جزءًا في المليون. وفقًا لمعيار GBZ/T223-2009، يتم تقسيم نظام الإنذار إلى ثلاث مستويات: الإنذار المسبق، والإنذار، والإنذار العالي. يجب أن تكون قيمة التحذير المسبق نصف قيمة OC-STEL، أي 20 جزءًا في المليون ; قيمة التحذير هي 1 PC-STEL، أي ما يعادل 40 جزءًا في المليون ; لا يوجد تحديد محدد للقيمة المبالغ فيها، بل يتم تحديدها حسب الظروف الميدانية، ولكن عادةً ما تكون ضعف قيمة PC-STEL، أي 80 جزءًا في المليون. بعض الادعاءات في الطابق الثالث غير مهنية.