هل يمكن وضع غرفة التحكم المركزية وغرفة التحكم في أماكن تحتوي على معدات من الفئة أ؟ ما هي الأحكام التي يجب تلبيتها لكي يتم الإفراج؟ ؟ ؟ ؟ عاجل جداً جداً جداً...

2016-04-22View Original

Thread Content

هل يمكن وضع غرفة التحكم المركزية وغرفة التحكم في أماكن تحتوي على معدات من الفئة أ؟ ما هي الأحكام التي يجب تلبيتها لكي يتم الإفراج؟ ؟ ؟ ؟ عاجل جداً جداً جداً.
Reply #22016-04-22
انظر المعيار GB 50016-2014 «مواصفات الوقاية من الحرائق في التصميم المعماري»
Reply #32016-04-22
وفقًا للوائح الإنشائية ولوائح صناعة البتروكيماويات، هناك توضيحات واضحة فيها
Reply #42016-04-22
لقد تم طرح سؤال مشابه من قبل، ووفقًا للوائح البناء، يجب استخدام جدران واقية من الانفجارات لفصلها.
Reply #52016-04-22
لا يجوز وضع غرفة التحكم المركزية أو غرفة التشغيل داخل غرف الأجهزة من الفئة أ، بل يجب أن تكون مجاورة لهذه الغرف فقط، مع فصلها بجدار مقاوم للانفجارات.
Reply #62016-04-23
أولاً، يجب التمييز بين غرفة التحكم في الورشة وغرفة التحكم المركزية. يجب الحفاظ على مسافات وقاية من الحرائق. عند الضرورة، يمكن أن تكون غرفة التحكم مجاورة للورش من الفئة أ، ولكن يجب أن يكون هناك جدار حماية وعزل ضد الانفجارات.
Reply #72016-04-27
من الواضح أنه يجب فصلها بجدار حماية، لكن هذا غير كافٍ، لأن أبواب غرفة التحكم لا يمكن أن تفتح نحو المناطق المقاومة للانفجارات، ويمكن التغلب على ذلك باستخدام تدابير التهوية بالضغط الإيجابي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.