يحتوي الجهاز على فرن تسخين، ولا يوجد فيه نظام لإيقاف التشغيل تلقائيًا، مما يخالف متطلبات القوانين واللوائح، كما أن ذلك لا يضمن السلامة الأساسية. فما هي الخطوات والأساليب المحددة لتعديل الجهاز بإضافة نظام للإيقاف التلقائي؟
هل لدى مصنعكم غلايات؟ يمكن الاستفادة من نظام الأمان الموجود في الغلايات لأفران الاحتراق، حيث يجب الانتباه بشكل أساسي إلى ضغط الغاز؛ فإذا كان الضغط منخفضًا، يجب إغلاق صمام الغاز; إذا كانت غازات العادم سامة، فيجب أيضًا التفكير في زيادة عملية التنظيف لضمان التخلص منها بسرعة ; منطقة الاحتراق هي بيئة مغلقة، ويجب مراعاة ما إذا كان تركيز الغاز يشكل خطر انفجار، لذا يلزم إضافة نظام للتنظيف قبل عملية الإشعال، كما يجب التحكم في ضغط الغرفة داخل البيئة المغلقة، وإضافة أيضًا نظام لإيقاف التشغيل تلقائيًا ; في بعض الغلايات، يكون درجة حرارة الدخان مرتفعة جدًا، ولذلك يجب تركيب نظام لإيقاف التشغيل تلقائيًا ; إذا كانت فرن الاحتراق يحتوي على غلاية ذات درجة حرارة متبقية، فيجب أيضًا إيقاف تشغيل الغلاية تلقائيًا عندما يصل مستوى السائل فيها إلى حد معين.
عادةً، يكون نظام الأمان في أفران التسخين الصناعية من النوع الأنبوبي كالتالي: 1. أنظمة الأمان المتعلقة بمستوى الوقود، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا. 2. نظام التشغيل التلقائي لكشف لهب المحرقة. 3. أجهزة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المواد عند الخروج، بالإضافة إلى أجهزة الحماية من ارتفاع فرق الضغط عند مدخل ومخرج المواد.
4. شروط الحماية المتعلقة بالعمليات الخارجية، مثل انخفاض تدفق المواد. 5. الكشف عن التسربات بين مجموعات الصمامات في نظام أنابيب الغاز. 6. تنظيف تجويف الفرن. ٧. في حال وجود نظام لاسترداد الحرارة المتبقية، يوجد أيضًا ترابط بين المراوح وأجهزة التحكم في مسارات الهواء.