छोटे-छोटे सवाल/प्रश्न
Thread Content
यदि किसी हीट एक्सचेंजर में, कूलिंग वाटर के इनलेट एवं आउटलेट पानी के बीच का तापमान अंतर कम हो जाए, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस हीट एक्सचेंजर में जमाव बन गया है, या फिर उसकी कार्यक्षमता कम हो गई है? वहीं, यदि किसी हीट एक्सचेंजर में कूलिंग वाटर के इनलेट एवं आउटलेट पानी के बीच का तापमान अंतर बढ़ जाए, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस हीट एक्सचेंजर की कार्यक्षमता बहुत अच्छी है? एक्सचेंजर में ऊपरी पानी के तापमान में अंतर 10 डिग्री से अधिक न होने की आवश्यकता क्यों है?1. यदि किसी हीट एक्सचेंजर में ठंडे पानी एवं गर्म पानी के बीच का तापमान अंतर कम हो जाए, तो ऐसा माना जा सकता है कि उस हीट एक्सचेंजर में जमाव बन गया है, या फिर उसकी हीट एक्सचेंजिंग क्षमता कम हो गई है। यदि किसी हीट एक्सचेंजर में ठंडे पानी एवं गर्म पानी के बीच का तापमान अंतर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस हीट एक्सचेंजर का प्रदर्शन अच्छा है। एक्सचेंजर के कुछ हिस्सों में पाइपों पर जमाव बन जाने के कारण वे अवरुद्ध हो जाते हैं; या फिर उन पाइपों के प्रवेश द्वारों पर गंदगी जम जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है। पानी की मात्रा कम होने से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ——इन दोनों समस्याओं का निर्णय, अंततः पानी की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों एवं ठंडा किए जा रहे पदार्थ की स्थिति के आधार पर ही किया जा सकता है। 2. चक्रीय जल के तापमान में अंतर 10 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। जमाव रोकना भी एक महत्वपूर्ण कारण है; यह कूलर के लंबे समय तक संचालन से संबंधित है। इसके अलावा, 8 या 10 डिग्री का तापमान-अंतर निर्धारित करने का उद्देश्य कूलर का उचित चयन करना है। वास्तविक संचालन में कभी-कभी यह मान 10 डिग्री से थोड़ा अधिक भी हो जाता है। अंत में, यह समस्या कूलिंग टावर की कूलिंग क्षमता से संबंधित हो सकती है; ऐसा लगता है कि चूँकि तापमान अंतर बहुत अधिक है, इसलिए कूलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।