Thread Content
Honeywell V5.2.4: Wenn ich Analogwerte auf dem Bildschirm anzeige, kopiere ich einfach das ursprüngliche Analogbild und ersetze es anschließend mit einer Schnellzugriffsfunktion. Warum funktioniert das nicht? Nach dem Einbau des Instruments werden ständig negative Werte angezeigt – das bedeutet, dass die dynamischen Werte noch nicht eingegeben wurden. Könnte mir bitte jemand helfen? Muss man wirklich jeden Analog- und Schalterwert von Grund auf neu erstellen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 25.4.2016 um 17:17 bearbeitet. Das geht doch – ich habe einfach kopiert und eingefügt und anschließend angepasst. Nach dem Hinzufügen eines neuen Punkts muss der Server aktualisiert werden
Im Allgemeinen ist das möglich. Wir ändern die Daten auf dem Bildschirm und kopieren sie anschließend. Könnte es sein, dass die Änderungen nicht vollständig sind? Neue Einträge in der Datenbank müssen auf den Server gesendet werden. Wir führen all diese Änderungen während der Pause durch
Schaut mal, was mit dem Konfigurationsprozess im zweiten Stock nicht in Ordnung ist – helft mir bitte dabei, das zu überprüfen
Das Problem ist gelöst. Es ist notwendig, die Parameter im Controller-Algorithmus erneut abzurufen – danach wird die Anzeige korrekt sein
Erstelle mit dem Programm einen neuen Anzeigepunkt, und nachdem du darauf verweist hast, siehst du, ob alles in Ordnung ist; Wenn alles in Ordnung ist, bedeutet das, dass die Änderungen am Ersatzpunkt korrekt waren. Das Problem liegt bei dem Bild ; Wenn es nicht einzeln angezeigt wird, also mit Schaltkreisen – sogar komplexen Schaltkreisen –, dann überprüfen Sie, ob im untersten Blockdiagramm des Schaltkreises etwas übersehen oder unverändert geblieben ist ; Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann überprüfen Sie, ob es Fehler in den unteren Programmen gibt oder ob es Probleme mit der Hardware gibt
Vielen Dank für die Antworten – ich habe daraus gelernt. Das Problem ist nun erfolgreich gelöst. Danke an alle für ihre Beteiligung an der Diskussion
Ich komme auch oft in solche Situationen, habe es gelernt.
Wir können später noch mehr darüber sprechen – benutzt ihr auch die Allen-Bradley-Systeme?
Welche Version von Allen-Bradley hast du? Ich habe V5.2.4
Was ist eigentlich eine Parameter-Rücklesung?
Unter der Bedieneroberfläche für die Ingenieurstation befindet sich links ein Wiederholen-Button. Die Online-Werte der Datenbank werden in die Offline-Datenbank zur Speicherung zurückgelesen.
Warum wird ein Rücklesen durchgeführt? Wie funktioniert das Prinzip?
Rücklesen bedeutet, die Daten auszulesen und zu speichern. Der Grundsatz ist es, die neuesten Daten zu speichern.
Warum wird nicht ein Parameter heruntergeladen, sondern ausgelesen?