قيمة فرق الضغط (dp) للصمامات التحكمية

2016-04-26View Original

Thread Content

ما هو القيمة الطبيعية لفرق الضغط (dp) لصمام التحكم بالأجهزة، في حال عدم وجود متطلبات خاصة؟ يأخذ بعضهم 3 م، ويأخذ آخرون 5 م.
Reply #22016-04-26
ما معنى فرق الضغط 3 متر و5 أمتار؟
Reply #32016-04-27
عادةً يتم ذلك وفقًا لمعايير متطلبات العملية
Reply #42016-04-27
0.3بر، 0.5بار.
Reply #52016-05-02
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة HEJIYUER في تاريخ 2016-5-7 الساعة 20:47، ولم يتم تحديده عبر الأجهزة القياسية، بل تم تحديده من قبل خبراء نظام العمليات. بشكل عام: 1. يجب أن يكون نظام الضخ لا يقل عن 30% من انخفاض مقاومة الأنابيب (بما في ذلك انخفاض المقاومة الناتج عن المبادل الحراري، ولكن باستثناء الضغط الساكن الناتج عن فرق الارتفاع). 2. نظام الغاز: يعتمد على فرق الضغط بين الطرفين، مع خصم انخفاض مقاومة الأنابيب. يُعتقد عمومًا أن هذا هو القيمة القصوى لـ DP. ٣، صمام البخار في جهاز تبادل الحرارة: يتم حساب درجة حرارة البخار المستخدمة بناءً على مساحة جهاز تبادل الحرارة، ثم تحويلها إلى ضغط التشبع، وهو ما يمثل قيمة P2 لصمام التحكم. @jiaguoyun @الحصان_الكبير_مع_القوس_الكبير

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.