لا أستطيع فهم برنامج سيمنس S7 400

2016-04-27View Original

Thread Content

O( L DB600.DBB 2 L 0 I ) O “FAULT_DB_PROCESS”.E_Stop O “FAULT_DB_PROCESS”.TT100_HighTemp O “FAULT_DB_PROCESS”.TT101_HighTemp O “FAULT_DB_PROCESS”.TT102_HighTemp O “FAULT_DB_PROCESS”.TT103_HighTemp = “CriticalAlarm” هذا الجزء من كتلة FC يمثل البرنامج المذكور أعلاه، ويبدو أنه شروط لإصدار تنبيهات. أرجو إفادتي بكيفية تكوين هذه الصيغة، شكرًا
Reply #22016-04-28
يتم تفعيل التوقف فقط بعد حدوث إنذار في جميع الحرارات الثلاث
Reply #32016-04-28
ما معنى O( ) L DB600.DBB 2 L 0 I؟
Reply #42016-04-28
يتحقق الشرط عندما لا يكون DB600.DBB 2 مساويًا لـ 0
Reply #52016-08-10
شكرًا. أنا أعرف الآن. O تعني منطق “أو”, أما I فهو مقارنة الأعداد الصحيحة
Reply #62016-08-10
كل ما يلزم موجود في دليل الخطوة 7، اضغط على F1 لعرضه
Reply #72016-08-10
أمم، المحتوى في F1 شامل للغاية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.