HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل يُمنع وجود غرفة التوزيع داخل المصانع من الفئة أ؟

2016-04-28View Original

Thread Content

ينص البند 3.3.8 من “معايير الوقاية من الحرائق في المباني GB50016-2014” على أنه لا يجوز توضيع محطات التحويل والتوزيع داخل المصانع من الفئتين أ وب، أو بالقرب منها. لكن وفقًا للمادة 5.3.5 من معيار تصميم أجهزة الطاقة في البيئات الخطرة GB 50058-2014، يمكن وضع غرف التوزيع في المنطقتين 1 و2 إذا كان هناك ضغط إيجابي داخلها. أليس هذا تناقضًا؟
Reply #22016-04-28
هذه “المحطات” و“الغرف” ليست بنفس الحجم؛ ففي مباني المصنع من الفئة أ، توجد صناديق التحكم الكهربائية ذات الضغط الإيجابي وخزانات التحكم، أما محطات التوزيع فهي ليست داخل المباني من الفئة أ، بل تقع خارجها! سأتابع هذا المنشور أيضًا! :النصر:
Reply #32016-04-28
هذا ليس متناقضًا. تشير فئات أ وب إلى تصنيف مخاطر الحريق للمواد، والوحدة الأساسية للتصنيف هي المبنى، وهذه المعايير موجهة للمباني، أليس كذلك؟ إنها معايير البناء. كما أن هذه اللوائح لا تنطبق على مصانع ومستودعات المعدات والألعاب النارية. أما GB50058 فيمكنه التعامل مع ذلك. يشير القسم 1/2 إلى تصنيف بيئات الغازات المتفجرة، ويمكن أن تكون الوحدة الأساسية للتصنيف هي المبنى، لكن في كثير من الأحيان يكون ذلك جزءًا من المبنى أو منطقة معينة داخل منطقة الإنتاج. لمزيد من التفاصيل، راجع المادة 3.3.1 من المعيار GB50058؛ فهذا المعيار لا يخص المباني فقط، بل يمكن تطبيقه أيضًا على المناجم والمنشآت ووسائل النقل، وبشكل أدق، فهو يخص المعدات الكهربائية الموجودة في هذه الأماكن. مثل غرفة توزيع الكهرباء تحت أرض المناجم.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.