महानुभावों, जब स्थलीय लेवल मीटर पर तरल का स्तर “पूर्ण” दिखाई देता है, जबकि कंट्रोल रूम में यह स्तर केवल 50% ही दिखाई देता है, तो स्थलीय लेवल मीटर को सही करने हेतु वहाँ मौजूद तरल/गैस वाल्वों को कैसे समायोजित किया जाए?
यह जाँचना आवश्यक है कि समस्या दूरस्थ मापन उपकरणों से संबंधित है, या सतही स्तर पर ही है। वहाँ तो निकास वाल्व होना चाहिए; उसे इस्तेमाल करके देखें। साथ ही, यह भी देखें कि फ्लोटर अटका हुआ तो नहीं है।
सबसे पहले, यह जाँचें कि स्थलीय लेवल मीटर का आउटपुट वास्तविक तरल स्तर के अनुरूप है या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ है। उसके बाद ही यह तय किया जा सकता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। स्थलीय लेवल मीटर से संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु, उसे निकालकर मानक उपकरणों की मदद से पुनः कैलिब्रेट किया जा सकता है (यह सबसे विश्वसनीय तरीका है)। या फिर प्रेशर वाल्व को बंद करके “बैलेंसिंग विधि” का उपयोग किया जा सकता है; आउटपुट के शून्य मान की जाँच की जा सकती है। करंट को मापने हेतु मल्टीमीटर के mA मोड का उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो जीरो-पॉइंट पॉटेंशियोमीटर का उपयोग करके समायोजन किया जा सकता है।; ऑपरेशन शुरू करने के बाद, यह जाँचना आवश्यक है कि वास्तविक जल-स्तर एवं आउटपुट धारा मेल खाती है या नहीं। यदि ऐसा न हो, तो रेंज-एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके आउटपुट को वास्तविक जल-स्तर के अनुरूप रखा जा सकता है।
आपके यहाँ उपयोग में आने वाला लीक लेवल मीटर किस प्रकार का है? क्या वह ग्लास ट्यूब वाला है, या फिर मैग्नेटिक फ्लोट वाला? यदि यह मैग्नेटिक फ्लोटर है, तो लोहा युक्त पाइपों के निकट होने के कारण मैग्नेटिक फ्लोटर प्रभावित हो सकता है।