Thread Content
بالنسبة لمياه الصرف الصحي، يتم استخدام معدات MBR المتكاملة؛ حيث يكون قيمة COD في المياه الواردة 280، وقيمة النيتروجين الأمونيائي 55، بينما تكون قيمة COD في المياه الخارجة أقل من 10، وقيمة النيتروجين الأمونيائي 48. كانت القيمة المخطط لها للنيتروجين الأمونيائي في المياه الواردة 25 (لنتجاهل هذا الأمر في الوقت الحالي، فنحن موردو المعدات). بعد حدوث المشكلة، تم قياس قيمة الرقم الهيدروجيني وكانت حوالي 7-8، أما القيمة الكلية للقلوية في المياه الواردة فكانت 500، وفي حوض نقص الأكسجين كانت 450، وفي حوض الغشاء كانت 400. مدة بقاء المياه في حوض نقص الأكسجين كانت 3.2 ساعة، بينما كانت في حوض الغشاء 2.3 ساعة. يتم التحكم في كمية المياه الواردة بحيث تكون حوالي 15 مترًا مكعبًا في الساعة، ويتم التحكم في قيمة DO عند حوالي 3. هل مدة الوقت اللازم للتأكسج قصيرة جدًا؟ لم يكن للتنتريف أي تأثير ; أم أن بكتيريا النيترات لم تنمِ أصلاً، وتسيطر البكتيريا الهوائية؟ كيف يمكن التعديل؟ شكرًا
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zhaolijun في تاريخ 2016-5-5 الساعة 16:44. مستوى النيتروجين الأمونيائي هو 55، بينما كان المستوى المخطط له في المياه الواردة 25؛ هذا الرقم يتجاوز القيمة المخطط لها بمقدار الضعف تقريبًا، مما يجعل من الصعب تحقيق المتطلبات. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مستوى النيتروجين الأمونيائي قد يشكل سمًا، كما أنه يعيق سير عملية النيتراتة بشكل سلس. يجب النظر في معايير التصميم، مثل MLSS، ومعدل التنتريف، وكمية المياه الواردة، وغيرها. وفقًا للظروف الحالية، فإن قيمة DO تساوي 3، وقيمة COD في الماء تساوي 10، بينما يكون قيمة pH بين 7 و8. هذه الظروف مواتية لعملية النترifikation. في الظروف الطبيعية، لا يوجد مشكلة في خفض نسبة النيتروجين إلى أقل من 10 ; لكن مستوى النيتروجين في الماء يبلغ 48، وهو ما يشير إلى ثلاث مشاكل: 1. عدم وجود بكتيريا التنتريفيكاسيون، 2. قصر مدة بقاء المياه أو قصر عمر الطين، مما يعيق نمو وتكاثر بكتيريا التنتريفيكاسيون، 3. حدوث تقلبات كبيرة في النظام أو دخول مواد سامة، مما يجعل من الصعب على بكتيريا التنتريفيكاسيون البقاء على قيد الحياة، لأن معدل نمو هذه البكتيريا بطيء وهي حساسة جدًا للتغيرات البيئية. اقتراحات: 1. رفع مستوى MLSS، 5–6 جرام/لتر كمية مناسبة، وزيادة عمر الطين لتعزيز نمو بكتيريا النيترات ; 2. تشغيل مستقر، مع بقاء جميع المعايير ثابتة ; 3. رفع قيمة DO إلى حوالي 5 أو أكثر، لزيادة سرعة أكسدة الأمونيا ; 4. يجب الحفاظ على درجة حرارة الماء بين 20 و35 درجة مئوية؛ فهذه الدرجة تساعد على حدوث التفاعلات النيتراتية ; 5. مقارنةً بالتصميم الأصلي، إذا تجاوز الحمل 120% من القدرة التصميمية، فإنه يلزم تقليل كمية المعالجة أو توسيع المنشآت المخصصة للمعالجة.