HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

24VDC駆動の2線式圧力スイッチや液面スイッチ、皆さんの中で使ったことがある方はいますか?

2016-05-07View Original

Thread Content

24VDC駆動の2線式圧力スイッチや液面スイッチ、皆さんの中で使ったことがある方はいますか? 24VDC駆動の2線式圧力スイッチや液面スイッチ、皆さんの中で使ったことがある方はいますか? 24VDC駆動の2線式圧力スイッチや液面スイッチ、皆さんの中で使ったことがある方はいますか?
Reply #22016-05-07
利点は以下の通りです:1、2本の線でシンプルで、接続ミスでも計器が壊れません。2、ノイズ耐性に優れ、スイッチ信号の伝達距離が長く、数十キロメートルに及びます。3、スイッチ信号は本安防爆仕様で、E*aIlCT6です
Reply #32016-05-07
見たことがありません。一般的に機器に付いているスイッチは4線式です。2線式のものは見たことがありません。また、通常のDIやDO信号では本安仕様にすることはできず、Namurスイッチのみが可能です。あなたのそのスイッチの信号がどのようにして本安防爆仕様になったのかはわかりません
Reply #42016-05-07
2線式4/20mA方式のアラームで、アラーム時には20mAが出力され、アラームが解除されると4mAが出力されます。電流回路に250Ωの抵抗を直列に接続し、その抵抗の両端から電圧を取ると、4/20mAの電流アラーム信号がADで認識可能な1/5Vのアラーム信号に変換されます。つまり、どんな種類のDCSやPLCのボードモジュールでもこれを認識できるのです。使用方法も非常に簡単で、例えばプログラミング時には、電圧が3Vを超えているかどうかをアラームの判定基準とすることができます。詳細はこの投稿で説明されています:http://bbs.hcbbs.com/thread-1432900-1-1.html 選定資料: 。
Reply #52016-05-08
へへ、実際のところは、変換器の機能をアラームポイントの設定によってデジタル出力に変えているだけですよね。これは、通常の変換器を使って4mAと20mAでアラームを設定するのと何も変わりませんよね。変換器はAI入力システムとして設定できるだけでなく、DI入力としても使用できます。一部の機器メーカーでは変換器が付属していても、カードはDIカードでなければならないと要求されますが、これも同じ理屈ですよね。この価格で変換器と比べてどんな利点があるのか気になります
Reply #62016-05-08
へへ〜、これは「変送信号多用途装置」と呼ばれるもので、要するに強化版の2線式トランスミッターというわけです。通常のトランスミッターより50元高いんですが、その50元というのは一種のアイデアの著作権料みたいなもので、このアイデアを最初に思いついた人に対する報酬として支払われるのです。この装置を使って線形な4~20mA出力にすると、それは通常のトランスミッターになります。スイッチ機能を使って4/20mA出力にすると、それは上下限制御器になります。複数段階の折れ線状の4~20mA出力にすると、それは自動調節器になります。電流信号源として使う場合は、手動調節器になります。ハードウェア自体はトランスミッターと同じですが、この装置が強化しているのはトランスミッターのソフトウェア面の機能性です。これにより、コントロールシステムをよりシンプルで信頼性の高いものにすることができます。また、お金も節約できます。おそらく、この装置を購入するために支払うお金よりも、節約できる金額の方がずっと多いでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.