Thread Content
In den Symbolen für die Funktionen von Instrumenten steht C für Steuerung und S für Schalter bzw. Sicherheitsvorkehrungen. Welcher ist nun der grundlegende Unterschied zwischen der Steuerung durch C und den Sicherheitsvorkehrungen durch S? Wann sollte man C verwenden und wann S?
Regelkreise werden mit C bezeichnet; sie werden in der Regel im DCS umgesetzt und dienen für allgemeine Regelungen wie PID-Steuerung usw. Interlocks werden mit S bezeichnet; sie werden in der Regel im SIS umgesetzt und dienen für Notstoppfunktionen sowie zum An- und Ausschalten von Anlagen oder zum Schließen von Ventilen. Kurz gesagt: So ist das
....Eigentlich ist es ziemlich detailliert: Für verschiedene Funktionen werden unterschiedliche Symbole verwendet. Mit „C“ wird eine normale Produktion bezeichnet, mit „S“ die Gewährleistung der Sicherheit. Darüber muss man sich keine Gedanken machen – man muss es sogar nicht erst lernen. Man versteht es nach und nach, es ist sehr einfach zum Einstieg. . .
Wir verwenden in der Regel C für die Steuerung – bei Regelventilen. S steht für die Interlocksysteme, die bei Schaltventilen sowie bei den integrierten Elektromagneten der Regelventile zum Einsatz kommen. Beispielsweise LICA(H): Kontrolle der Flüssigkeitsstandanzeige sowie Alarm bei Überschreitung der Obergrenze; LIAS (H HH) – Höchststandsanzeige; Alarm bei Überschreitung der Obergrenze; Automatische Abschaltung der Pumpe oder des Ventils ; TICAS (H HH) – Temperaturanzeige und -steuerung; Alarm bei Überschreitung der Obergrenze; Schaltfunktion bei Überschreitung der Obergrenze – Normalbetrieb: Der Regelventil wird geschlossen. Der mit dem Regelventil verbundene Elektromagnet kann ebenfalls einen Stromsignal ausgeben, um das Regelventil zu schließen ; S wird auch in DCS verwendet, SIS-Interlocks sind nur dann erforderlich, wenn es um wichtige Sicherheitsaspekte geht.
Alle Stellventile mit einer Steuerung zwischen 0 und 100 % werden mit C verwendet, auch zweistufige Schalventile kommen dabei zum Einsatz. Bei Ventilen mit Verriegelung wird nach *IC das S hinzugefügt; bei zweistufigen Schaltventilen mit Verriegelung wird nur S verwendet, kein C.
Nach dem, was Sie sagen, darf ich das so verstehen, dass C verwendet wird, wenn es eine Regelungskontrolle gibt, und S, wenn es eine Schalter- oder Ein-/Ausschaltkontrolle gibt? Kann man es so verstehen?
Sie meinen also, dass man C verwendet, wenn eine Steuerung im Bereich von 0 bis 100 % möglich ist. Bei Starten oder Stoppen, bzw. Ein- oder Ausschalten, wo kein Wert vorliegt, verwendet man hingegen S anstelle von C. Ist das die richtige Interpretation?
Zuerst muss man zwischen dem Begriff der Sicherheitsverknüpfung und dem Begriff der Steuerung unterscheiden, sowie zwischen den Sicherheitsverknüpfungen in DCS-Systemen, der DCS-Steuerung und den SIS-Sicherheitsverknüpfungen. Dann musst du unterscheiden, wann C: Steuerung und S: Kette verwendet werden
Bitte für Aufklärung. Könnten Sie das bitte ausführlich erklären? :Händedruck
Man kann LZ wie folgt verstehen: C steht in der Regel für eine Regelfunktion – also das, was man als Steuerung bezeichnet. In einem PID-System findet man oft Symbole wie LICS oder FICS. Das bedeutet, dass der Pegelmesser oder Durchflussmesser dazu dient, eine bestimmte Ventil oder ein anderes Gerät zu regulieren. Unter Regulierung versteht man dabei eine Veränderung innerhalb eines bestimmten Bereichs – es handelt sich dabei um ein Konzept des „Bereichs“. S steht in der Regel für DCS-Interlocks. Dann fragt man sich: „Warum kann ein Interlock denn nicht als Regelung betrachtet werden?“ ”Tatsächlich umfasst die Regulierung nicht nur einen Bereich, sondern auch zwei Punkte, nämlich 0 % und 100 %. Das bedeutet, dass der Pegelmesser die Ventile allmählich von 100 % auf 0 % einstellt. S hingegen arbeitet in zweistelliger Weise – die Geschwindigkeit ist dabei höher als bei C. Deshalb wird S in Notfällen zur Steuerung von Sicherheitsmechanismen verwendet. Außerdem verwenden einige Einheiten* es üblicherweise, die Interlocksymbole im SIS-System durch Z anstelle von S darzustellen.