Thread Content
Sommer; Wird ein Tank für brennbare Flüssigkeiten nach dem Abdichten mit Stickstoff auch noch zur Isolierung verwendet?
N2-Dichtung und Wärmedämmung haben jeweils unterschiedliche Zwecke; Zweck von N2: Verhinderung des Kontakts der Stoffe mit Sauerstoff (Reaktionen oder das Eindringen von Sauerstoff in das System). Zudem ist die Dichte der gasförmigen Stoffe größer als die von N2. Durch das Hinzufügen von N2 wird verhindert, dass diese Stoffe als Gas nach außen entweichen ; Und der Zweck der Isolierung ist es, Energie zu sparen ; Verringerung des Wärmetauschs zwischen dem Material und der Umwelt ; (Energieeinsparung oder Verhinderung eines Anstiegs der Materialien, der die Qualität beeinträchtigen könnte)
Stickstoffversiegelung kühlt nicht ab! Wärme- und Schallisolierung plus Kühllack plus Sprühnebel
Beides ist nicht komplementär, daher muss etwas unternommen werden
Die Stickstoffabschirmung hat keine Kühlwirkung; außerhalb des Tanks kann zur Kühlung gesprüht werden, und die Außenwand des Tanks kann mit isolierender Farbe beschichtet werden.
Viele Einrichtungen verwenden feste Sprühanlagen zur Kühlung
Wärmeisolation kann effektiv die durch Temperaturschwankungen verursachten Gasemissionen verhindern bzw. verringern. Bei Flüssigkeiten mit geringer Flüchtigkeit sollte der Behälter mit weißer Farbe gestrichen werden, um die durch Wärmestrahlung verursachten Temperaturschwankungen zu verringern.
Ich empfehle persönlich die Kühlung durch Sprühen nicht. Das Wasser für die Sprühanlagen sowie die entstehenden Abwässer sind kostspielig und umweltschädlich. Wenn die Qualität der Farbe auf dem Tank schlecht ist, führt das außerdem zu einer verstärkten Korrosion. Rost beeinträchtigt das Erscheinungsbild des Tanks.
In der Regel wird der Behälter mit weißer Farbe gestrichen; bei flüchtigen Flüssigkeiten werden Sprühanlagen installiert.