HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Leitungen der Klasse A B mit Gefahrstoffen müssen isoliert werden; es ist vorgesehen, Polyurethan zu verwenden. Welche spezifischen Anforderungen gibt es hinsichtlich der Brandbeständigkeit des Materials?

2016-05-10View Original

Thread Content

Für Rohrleitungen mit Gefahrstoffklasse A B (Flüssigkeiten) ist eine Isolierung erforderlich. Es wird angedacht, Polyurethan zu verwenden – welche spezifischen Anforderungen gibt es bezüglich der Brandbeständigkeit von Polyurethan? Gibt es strenge Vorschriften bezüglich der Selbstabschaltung bei Entfernung von Hitze und des Sauerstoffindex? Das sind die Vorschriften, die erfüllt werden müssen. Ist das Isoliermaterial außerhalb des Tanks genauso wie bei den Rohren?
Reply #22016-05-10
brandhemmend. Der Sauerstoffindex sollte nicht unter 30 % liegen.
Reply #32016-05-11
Es sollten nicht brennbare Materialien verwendet werden. Wenn die Isolierschicht aus feuerhemmendem Schaumstoff hergestellt wird, muss der Sauerstoffindex mindestens 30 betragen. Bitte prüfen Sie sorgfältig die Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von petrochemischen Anlagen~~
Reply #42016-05-11
Vorschrift 6.1.2 der Petrochemievorschriften: Die Isolierschicht von Tanks für flüssige Kohlenwasserstoffe sowie brennbare Flüssigkeiten muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Wenn als Isolierschicht brandhemmendes Schaumstoffmaterial verwendet wird, darf sein Sauerstoffindex 30 nicht unterschreiten. In der Erläuterung zu den Bestimmungen wird ausdrücklich als Beispiel angegeben, dass Polyurethanschaummaterialien nicht verwendet werden dürfen. . . Polyurethan erreicht in der Regel nur einen schwer entflammbaren Grad und erfüllt die Standards nicht.
Reply #52016-05-14
brandhemmend. Der Sauerstoffindex sollte nicht unter 30 % liegen.
Reply #62016-05-19
Danke, darf man Polyurethan weder zur Wärmeisolation noch zur Kälteisolation verwenden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.