Welche Gefahren und Folgen entstehen beim Messen des Durchflusses mit EJA-Yokogawa- oder Rosemount-Differenzdrucksendern, wenn die Ausgleichsventile des Drei-Ventil-Systems nicht vollständig geschlossen sind?
Reply #22016-04-30
Es gibt keine wirksame Trennung zwischen der Druckseite und der Vakuumseite, wodurch der Druckunterschied gering bleibt. Welche Auswirkungen wird das dann haben? Der Datenverkehr ist gering. (Nach dem Prinzip des Differenzdruck-Flussmessers)
Reply #32016-04-30
Der Differenzdruck nimmt ab, dadurch wird auch der Durchfluss geringer
Reply #42016-04-30
Die Ausgleichsventile des Drei-Ventil-Systems sind nicht vollständig geschlossen, wodurch der Druckunterschied zwischen den positiven und negativen Membrankammern abnimmt. Dadurch wird die gemessene Durchflussmenge kleiner als die tatsächliche Durchflussmenge.
Reply #52016-04-30
Die statischen Eigenschaften werden beeinflusst; Veränderungen des Druckunterschieds können vorübergehend auftreten. Im Laufe der Zeit verringert sich der Druckunterschied auf beiden Seiten – oder verschwindet sogar ganz
Reply #62016-05-01
Ergebnis: Die Werte von DCS/SIS sind zu niedrig (der tatsächliche Durchfluss ist höher). Folgen: 1. Im FI-Schleifen wird ein geringerer Durchfluss gemessen als der tatsächliche Durchfluss, was die Prozesssteuerung in die Irre führt. 2. Im FIC-Schleifen führen die zu niedrigen Messwerte dazu, dass der Regelventil automatisch weiter geöffnet wird, bis er vollständig offen ist. 3. FSLL-Interlocking, was zu Fehlstopps führt ; FSHH-Interlockung, was zu einem Betriebsstopp führt. @jiaguoyun @Großpferd mit Großbogen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.