Welche Gefahren und Folgen entstehen beim Messen des Durchflusses mit EJA-Yokogawa- oder Rosemount-Differenzdrucksendern, wenn die Ausgleichsventile des Drei-Ventil-Systems nicht vollständig geschlossen sind?
Es gibt keine wirksame Trennung zwischen der Druckseite und der Vakuumseite, wodurch der Druckunterschied gering bleibt. Welche Auswirkungen wird das dann haben? Der Datenverkehr ist gering. (Nach dem Prinzip des Differenzdruck-Flussmessers)
Der Differenzdruck nimmt ab, dadurch wird auch der Durchfluss geringer
Die Ausgleichsventile des Drei-Ventil-Systems sind nicht vollständig geschlossen, wodurch der Druckunterschied zwischen den positiven und negativen Membrankammern abnimmt. Dadurch wird die gemessene Durchflussmenge kleiner als die tatsächliche Durchflussmenge.
Die statischen Eigenschaften werden beeinflusst; Veränderungen des Druckunterschieds können vorübergehend auftreten. Im Laufe der Zeit verringert sich der Druckunterschied auf beiden Seiten – oder verschwindet sogar ganz
Ergebnis: Die Werte von DCS/SIS sind zu niedrig (der tatsächliche Durchfluss ist höher). Folgen: 1. Im FI-Schleifen wird ein geringerer Durchfluss gemessen als der tatsächliche Durchfluss, was die Prozesssteuerung in die Irre führt. 2. Im FIC-Schleifen führen die zu niedrigen Messwerte dazu, dass der Regelventil automatisch weiter geöffnet wird, bis er vollständig offen ist. 3. FSLL-Interlocking, was zu Fehlstopps führt ; FSHH-Interlockung, was zu einem Betriebsstopp führt. @jiaguoyun @Großpferd mit Großbogen