Thread Content
تصميم مكثف. متصل به خزان تركيز، بشرط أن يتكثف البخار عند درجة حرارة 95 درجة مئوية إلى ماء عند درجة حرارة 45 درجة مئوية، فما هو ضغط التصميم له؟ إذا أجبت بشكل جيد، سأعطيك عملات ذهبية (رغم أنني لست ثريًا)
درجة حرارة الماء تتراوح بين 25 و35 درجة
كانت المرافعة بعد الظهر، وأنا قلقة جدًا، ما رأيكم في 0.2، 0.6، 0.9؟ ؟
يجب أن يكون تصميمه سلبي الضغط. يُواجه هذا بشكل متكرر في مبرد مياه التكثيف لـ SPX ACC. إنه بخار الغازات الناتج عن تشغيل التوربين، والذي يتكثف ليصبح ماءً مكثفًا؛ لذلك يجب أخذ التصميم المناسب للضغط السلبي في الاعتبار في أنظمة الأنابيب.
من الضروري أيضًا مراعاة مبادئ التصميم ذو الضغط السلبي عند سحب الغازات غير المشبعة، وإلا فإن ذلك سيقلل من كفاءة العمل.
يحتاج تصميم صاحب المنشور إلى إضافة معدات، وهي مضخة الفراغ.
ضغط البخار المشبع للماء عند درجة حرارة 45 درجة مئوية هو 9.6 كيلو باسكال، أما عند درجة حرارة 95 درجة مئوية فإن ضغط البخار المشبع يكون 84.6 كيلو باسكال. يمكن العمل تحت كلا الضغطين: أحدهما هو تبريد البخار المسخن إلى درجة 95 مئوية إلى 45 مئوية، ثم تكثيفه إلى ماء سائل عند درجة 45 مئوية ; الطريقة الأخرى هي تكثيف البخار المشبع عند درجة حرارة 95 درجة مئوية إلى ماء سائل عند نفس الدرجة، ثم تبريده إلى درجة حرارة 45 درجة مئوية ; وهذا يتطلب وجود مكثف ومبرد. بشكل عام، من المنطقي التشغيل تحت ضغط 84.6 كيلو باسكال.
يُعتبر الضغط الجزئي المشبع لبخار الماء عند درجة 95 مئوية بمقدار 0.1 باسكال. إذًا، يتم تصميم الضغط وفقًا لظروف الضغط الجوي العادي والضغط السلبي. الضغط السلبي ينشأ نتيجة تكثف البخار إلى ماء مكثف، مما يؤدي إلى انخفاض شديد في الضغط وظهور حالة ضغط سلبي.