हमारी अधिकांश फ़ैक्टरियाँ एमर्सन के 1700 द्रव्यमान प्रवाह मीटरों का उपयोग करती हैं। कुछ दिन पहले, एक फ्लो मीटर में अचानक शून्य से नीचे और ऊपर के बीच प्रवाह में उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ। कारण क्या है? कारण क्या हैं?
लेखक फ्लो मीटर के विफल होने से पहले परिचालन स्थितियों में बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करने में विफल रहा, और इसका सटीक विश्लेषण नहीं कर सका। निर्माता की जानकारी और पिछले अनुभव के आधार पर निर्णय: 1. क्या पाइपलाइन रखरखाव के कारण फ्लो मीटर पुनः सक्रिय हो गया है? क्या पाइपलाइन में कोई गैस है जो माप डेटा परिवर्तनों को प्रभावित करती है? 2. क्या फ्लो मीटर सेंसर जंक्शन बॉक्स में पानी या नमी है, जो कॉइल प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रभावित करती है? 3. क्या प्रवाह मीटर के डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन में माध्यम का पिछला दबाव बदल गया है, जिससे वाष्पीकरण या गुहिकायन हो रहा है? 4. क्या फ्लो मीटर से पहले और बाद में पाइप फ्लैंज की स्थापना में विरूपण तनाव है? ब्रैकेट पर अतिरिक्त लटकते तनाव जैसे मुद्दे? 5. क्या निर्माण वातावरण के तापमान में भारी परिवर्तन होता है? 6. क्या परिचालन आवश्यकताओं के कारण मापने वाले माध्यम का दबाव काफी बढ़ जाता है? 7. क्या फ्लो मीटर की बिजली आपूर्ति अस्थिर है और इसमें काफी उतार-चढ़ाव हो रहा है? 8. क्या फ्लो मीटर के आसपास ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर्स आदि से कोई नया उच्च-शक्ति विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप है?
यह देखने के लिए जांचें कि क्या यह प्रक्रिया की शर्तों के कारण है। माध्यम ट्यूब से भरा नहीं है और स्लग प्रवाह होता है।
कंपन, अस्थिर बिजली आपूर्ति, यू-आकार का मोड़ अवरोध, आदि।
सप्ताह के दिनों में सामान्य यातायात मात्रा क्या है? क्या यह केवल ऊपरी शून्य बिंदु है या यह प्रवाह मीटर की सामान्य माप सीमा के भीतर है?
इस पोस्ट को आखिरी बार मासफ्लोमीटर द्वारा 2016-6-21 09:23 को संपादित किया गया था। क्षमा करें, मैंने पोस्ट स्वयं हटा दी है।