計装機器の信号に関する問題です!

2016-05-17View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。質問があります。遠隔温度計が機器一式(PLC内蔵)で、通信線を介して私たちのDCSに接続されている場合、このI/OポイントはDCSのI/Oとみなされるのでしょうか?--------うまく説明できたかわかりません。
Reply #22016-05-17
大神、ありがとうございます。これまでのあなたのコメントは、いつも鋭くて長く、そして厳しいものでした。優しく書いてくれてありがとう:lol
Reply #32016-05-17
この投稿は最後にyuchenchfによって2016年5月17日16時56分に編集されました。すべての通信ポイントはCOMと表記できますが、一般的に言うIOポイントというのはハードウェアで接続されているものです。通信ポイントはIOチャネルを占有する必要がなく、つまりハードウェアの設定や費用もかかりません。この最良の答えは簡単すぎるよ。なぜ私が返信しても誰も最良の回答をくれないのだろう。。。
Reply #42016-05-17
PLCがDCSに通信していることはわかっているでしょう。つまり、それが通信ポイント、すなわちソフトポイントです
Reply #52016-05-18
主に動作が遅かったけど、この答えを見る限り、君のが確かに最良だ。急いでね
Reply #62016-05-18
いらない、この信号はカード部品に接続する必要はない
Reply #72019-06-20
ソフトポイントはIOチャネルを占有しないものの、システムメモリは同様に消費し、ハードポイントと同じくメモリを占有する。
Reply #82019-06-21
教えていただきたいのですが、通信にはハードウェアや費用が必要ないのでしょうか?どうやって実現するのでしょうか?どんなインターフェース、どんなプロトコル?
Reply #92019-06-21
これは温度I/Oポイントとはみなされず、Modbus通信モジュールが必要です
Reply #102019-06-21
IOポイントとは別で、こちらではインデックステーブルに「メーカー提供のセット品であり、DCSに通信する」と記載します。ケーブルを集計する際の例外として、通信ケーブルも集計する必要があります。
Reply #112019-06-21
どうせ図面は作らなければならないし、作らなければ業務量もなく、相手にも何をすればいいのかわからない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.