Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Muss ein eingeschossiger Lagerbereich der Kategorie C mit einer Nutzfläche von 2200 m² über ein automatisches Sprinklersystem verfügen? Der Lagerbereich dient hauptsächlich zum Aufbewahren von festen Rohstoffen sowie Ersatzteilen (die festen Rohstoffe werden in Papiertüten aus Korkpapier verpackt)
Reply #22016-05-20
Vorgabe 8.3.2 der Bauvorschriften: Es muss eingerichtet werden. Referenz.
Reply #32016-05-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wang*nhua77020 am 20.5.2016 um 12:57 geändert. Gemäß den Vorgaben in Paragraf 8.5.1 der „Vorschriften für den Brandschutz bei Gebäudeplanung“ müssen in den folgenden Räumlichkeiten automatische Löschsysteme installiert werden. Mit Ausnahme von Räumlichkeiten, in denen es nicht sinnvoll ist, Wasser zur Brandbekämpfung einzusetzen, sowie in Fällen, in denen die Vorschriften etwas anderes vorsehen, sollten automatische Sprinklersysteme verwendet werden: 1. Die Spinnereien für Baumwolle mit mindestens 50.000 Spindeln – insbesondere die Räume zur Aufbereitung der Baumwolle; Klassifizierung sowie Spinnereien für Hanffasern mit einer Produktionskapazität von mindestens 5000 Spindeln ; Gegrillte Stängel der Streichholzfabrik, Siebungsstelle ; Abteilungen für Vorproduktion, Formgebung, Schneiden und Prägen in der Schaumstofffabrik ; Holzverarbeitungsbetriebe mit einer Fläche von mehr als 1500 m2 ; Einförmige oder mehrstöckige Fabrikgebäude für die Herstellung von Schuhen, Kleidung, Spielzeug und Elektronik mit einer Grundfläche von mehr als 1500 m2 oder einer Gesamtbaufläche von mehr als 3000 m2 ; Hochhäuser der Klasse C ; Vorbereitungsbereich für den Flugzeugtriebwerks-Teststand ; Unterirdische Fabrikgebäude der Klasse C mit einer Nutzfläche von mehr als 500 m² ;    2 Lager für Baumwolle, Wolle, Seide, Leinen, Kunstfasern, Pelze sowie deren Erzeugnisse, deren Grundfläche größer als 1000 m2 ist ; Jeder Streichholzlagerhaus mit einer Fläche von mehr als 600 m2 ; Postgebäude mit einem Lagerraum für Luftposttaschen mit einer Fläche von mehr als 500 m2 ; Unterirdische Lagerhallen für brennbare Stoffe mit einer Gebäudefläche von mehr als 500 m² ; Hochlagerhäuser und Hochhauslagerhäuser für brennbare sowie schwer entflammbare Stoffe (außer Kühlhäusern) ;    3 Theater der Ersten Klasse, Ersten Klasse A oder anderer Klassen mit mehr als 1500 Sitzplätzen ; Versammlungsräume oder Hallen mit mehr als 2000 Sitzplätzen ; Sporthalle mit mehr als 3000 Sitzplätzen ; Innenräume für die Besucher sowie Räume für Ausrüstung in Stadien mit mehr als 5000 Zuschauern ;    4 Ausstellungsbauten, Geschäftsgebäude, Hotelgebäude sowie in Krankenhäusern die entsprechend großen Krankenhausflügel, Ambulanzgebäude und Operationssäle, deren Fläche pro Etage mehr als 1500 m2 beträgt oder deren Gesamtfläche mehr als 3000 m2 beträgt ; Unterirdische Geschäfte mit einer Nutzfläche von mehr als 500 m2 ;    5 Bürogebäude usw. mit zentraler Lüftungsanlage mit Rückluftleitungen (Rohren) und einer Gesamtbaufläche von mehr als 3000 m2 ;    6 Unterirdische, halbunterirdische oder oberirdische Unterhaltungseinrichtungen mit vier oder mehr Stockwerken, sowie solche, die sich im ersten, zweiten oder dritten Stock eines Gebäudes befinden und bei denen die Fläche jedes Stockwerks größer als 300 m² ist – mit Ausnahme von Schwimmbädern ;    7 Bibliotheken mit einer Buchsammlung von über 500.000 Bänden. Wenn die Fläche Ihres Lagers mehr als 1500 m² beträgt, muss ein automatisches Brandlöschsystem installiert werden
Reply #42016-05-20
Gemäß den Vorschriften GB50016-2014: Abschnitt 8.3.2: „8.3.2 Mit Ausnahme der Fälle, in denen in diesen Vorschriften etwas anderes festgelegt ist oder in denen es nicht sinnvoll ist, die Lagerhäuser mit Wasser zu schützen oder zu löschen, müssen in den folgenden Lagerhäusern automatische Löschsysteme installiert werden – am besten solche mit Sprinklersystemen: 7 Alle anderen eingeschossigen oder mehrstöckigen Lagerhäuser für Güter der Klasse C, deren Fläche größer als 1500 m² oder deren Gesamtfläche größer als 1000 m² ist.“ ” 8.3.2 ist zwingend vorgeschrieben – Sie müssen ein automatisches Brandlöschsystem einrichten.
Reply #52018-08-03
Ich möchte gerne kurz Ihre Hilfe in Anspruch nehmen und eine Frage stellen: Wenn drei Lagerhäuser der Kategorie C zusammengebaut werden, wobei sie durch Feuerwände voneinander getrennt sind, und jedes Lagerhaus eine Größe von maximal 1500 hat – doch die Gesamtfläche über 1500 liegt –, ist dann trotzdem ein Sprinklersystem erforderlich? Danke

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.