PID-Einstellwert,

2016-05-19View Original

Thread Content

In unserer Anlage wird die Temperatur eines Ofens derzeit manuell gesteuert. Ich möchte diese Steuerung nun auf automatische Umstellung umstellen – doch die Temperaturschwankungen sind zu groß. Ich frage mich, ob jemand weiß, wie hoch die Werte für PID eingestellt werden sollten. Unser Wärmeträger ist Heizöl; die Temperatur liegt dabei bei etwa 170 Grad. Das zu erwärmende Gemisch aus Kohlenwasserstoffen hat eine Temperatur von etwa -32 Grad. Wir möchten dieses Gemisch auf 50 Grad erhitzen – doch jedes Mal, wenn wir auf Automatik umschalten, treten große Schwankungen auf. Die Öffnungsgrad der manuellen Ventile liegt meist bei etwa 10 Prozent. Es scheint, als wären die Regelventile etwas zu groß gewählt worden. Wie hoch sollten also die Werte für PID in diesem Fall sein? Hier schon einmal vielen Dank im Voraus
Reply #22016-05-19
Das hängt von den Regelleigenschaften dieses Systems ab
Reply #32016-05-19
Diese Regulierventile wurden bisher immer manuell gesteuert. Damals wurde eine etwas zu große Größe ausgewählt. Ich möchte jetzt auf die automatische Steuerung umsteigen, aber nach mehreren Tagen Versuchen habe ich noch keine Lösung gefunden. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass die gewählte Größe zu groß ist und daher keine automatische Steuerung möglich ist? Gibt es so eine Möglichkeit?
Reply #42016-05-19
Die Öffnungsgrad der Regulierventile ist zu gering – in der Regel liegt ein angemessener Wert im Bereich von 30%-70%.
Reply #52016-05-19
Ja, es ist einfach etwas zu klein. Ich versuche schon seit einigen Tagen, eine Lösung zu finden – doch mir fällt nichts ein. Deshalb wende ich mich jetzt an die anderen Nutzer hier, um zu sehen, ob sie mir bei der Lösung dieses Problems helfen können
Reply #62016-05-19
Die Einstellung der PID-Parameter muss schrittweise anhand der tatsächlichen Schwankungskurven vorgenommen werden. Wenn die Amplitude zu groß ist und die Integrationswirkung zu stark ist, kann man die Wirkung von PI etwas verringern. Umgekehrt kann man die Wirkung von PI erhöhen. Zunächst sollte die Differentialwirkung deaktiviert werden; nachdem PI richtig eingestellt wurde, kann man wieder etwas Differentialwirkung hinzufügen, um zu prüfen, wie es wirkt.
Reply #72016-05-19
Ich experimentiere einfach nacheinander – wenn die proportionale Steuerung nicht funktioniert, treten große Schwankungen auf. Zudem kann die Öffnungsstufe der Regulierventile bis auf 0 reduziert werden; es gibt keine weitere Lösung mehr. Ich bitte Sie hier um Hilfe. Wie hoch sollte in solchen Fällen normalerweise der Wert sein? Unsere Regulierventile haben in der Regel eine Öffnungsstufe von etwa 10
Reply #82016-05-20
Die gewählte Ventilgröße ist zu groß – bei geringer Öffnungsgrad ist eine Automatisierung schwierig, es gibt keinen Regulierungsspielraum
Reply #92016-05-20
Meinst du, es ist auf Schwierigkeitsgrad Automatik gestellt? Ich denke, wenn die PID-Einstellungen richtig sind, sollte es kein Problem geben. Vielleicht ist es nur schwierig, diesen Punkt zu finden
Reply #102016-05-20
Einzelnregelung der Proportionalität – die Proportionalität wird stetig verringert, bis eine Ventilstellung erzielt wird, die einer Sinuswelle ähnelt. Anschließend wird noch Integration hinzugefügt. Wenn Sie eine zu große Auswahl treffen, muss das Verhältnis – also der Wert K – sehr klein sein
Reply #112016-05-20
Ich habe den Wert auf 0,1 eingestellt – doch es funktioniert immer noch nicht. Die Öffnungsgrad des Regelventils liegt weiterhin zwischen 0 und 100. Was soll ich in dieser Situation tun? Gibt es noch andere Lösungen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.