HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Können bei den Notabschaltventilen der Rohrleitungen in dem Tankbereich Doppelwirkventile verwendet werden?

2016-05-20View Original

Thread Content

Könnten Sie bitte, geehrte Ingenieure, helfen, dies zu beantworten? Vielen Dank!
Reply #22016-05-20
@stone2000 @*lihuagong @ylb913 @海川小当家 @HSLJHZ
Reply #32016-05-20
Für Notabschaltventile wird weiterhin empfohlen, Einwegventile zu verwenden. Die Wahl zwischen Einzeltaktzylindern und Doppelaktzylindern erfolgt in Abhängigkeit von den Bedingungen vor Ort. In einigen Anwendungen muss die Ventilposition beispielsweise dann geöffnet oder geschlossen bleiben, wenn es zu einem Ausfall der Luftversorgung kommt. In solchen Fällen ist ein Einzeltaktzylinder erforderlich. Ein Einzeltaktzylinder verfügt über einen Federmechanismus – wenn keine Luft zugeführt wird, bleibt das Ventil geschlossen. Das ist auch als „Ventil im offenen Zustand“ bekannt. Wenn Luft zugeführt wird, wird die Feder im Zylinder komprimiert. Wenn die Luftversorgung unterbrochen wird, kehrt die Feder in ihre ursprüngliche Position zurück und bewirkt so, dass das Ventil geschlossen wird. Falls das Ventil auch ohne Luftversorgung geöffnet bleiben soll, muss bei der Montage die Anfangsposition des Ventils auf „geöffnet“ eingestellt werden. Einzeltaktzylinder verbrauchen weniger Luft als Doppelaktzylinder. Allerdings ist die Drehkraft bzw. Schubkraft eines Einzeltaktzylinders geringer als die eines Doppelaktzylinders. Bei Doppelaktzylindern wird zur Öffnung oder Schließung des Ventils immer eine Luftversorgung benötigt. Bei Einzeltaktzylindern reicht es aus, nur Luft zur Öffnung oder Schließung bereitzustellen. Einzellagerventile werden hauptsächlich zum Abschalten verwendet, Doppelklappenventile hauptsächlich zur Regulierung.
Reply #42016-05-20
Ist die Absicht des Fragestellers, eine Doppelwirkventil zu verwenden, um bei einem Notfall einen sicheren Abschaltvorgang zu gewährleisten? Tatsächlich muss diese Situation berücksichtigt werden, doch aus Gründen der Sicherheit des gesamten Systems ist die Notabschaltventil nicht nur ein einzelnes Element. Durch die Verwendung von Doppelwirkventilen ist der Sicherheitsfaktor geringer als bei zwei einzeln wirkenden Ventilen, die in Reihe geschaltet sind. Und in der Ausstattung sind diese beiden Einwegventile ziemlich weit voneinander entfernt.
Reply #52016-05-20
Danke, muss bei Einwegventilen auf die Lebensdauer der Feder Rücksicht genommen werden? Außerdem erfordern Einwegventile tatsächlich einen höheren Gasdruck.
Reply #62016-05-20
Überblick über die pneumatischen Notabschaltventile: Die Ammoniak-Pneumatikabschaltventile weisen hervorragende technische Eigenschaften auf – sie weisen geringe Leistungsverluste und eine hohe Zuverlässigkeit auf. Sie werden in Ammoniakleitungen installiert und in Kombination mit einer Fernsteuerung verwendet. Dadurch kann die Öffnung und Schließung des Ventils gesteuert werden. Im Falle eines großen Lecks oder sogar eines Brandes in den Leitungen oder Tanks kann so schnell manuell der Druck im System abgebaut werden. Bei Temperaturen von ≥75%p5C%D schmilzt das Schmelzmetall, wodurch der Zylinder automatisch den Druck ablässt und das Ventil schnell geschlossen wird, um ein Austreten von Flüssigkeit zu verhindern. Dadurch wird der Schutz der Menschen gewährleistet. Die pneumatische Schaltventile sind eine Art Ventil in Automatisierungssystemen, das aus einem mehrfach federbelasteten pneumatischen Membranaktor oder einem schwimmenden Kolbenaktor sowie einem Regelventil besteht. Sie erhalten Signale von den Regelgeräten und steuern dadurch den An- oder Abfluss des Fluids in den Prozessleitungen oder den Wechsel zwischen diesen Zuständen. Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur, hohe Empfindlichkeit und zuverlässiges Funktionieren aus. Es kann weitgehend in Industriezweigen wie dem Öl-, Chemie- und Metallurgiebereich eingesetzt werden. Für die Luftversorgung einer pneumatischen Schaltschranke ist gefilterte Druckluft erforderlich. Das Medium, das durch den Ventilkörper fließt, sollte ein reines Flüssigkeit oder Gas ohne Verunreinigungen oder Partikel sein. Leistungsparameter der pneumatischen Notabschaltventile: Druckklasse: 2,5/4,0 Mpa. Arbeitsdruck des Zylinders: ≤2,0 Mpa. Einsatztemperatur: -40 bis +80 °C. Medium, das im Zylinder verwendet wird: Stickstoff, wasserfreies Luft. Weitere mögliche Medien: Erdgas, Flüssiggas, flüssiger Ammoniak. Schließzeit bei einer Temperatur von ±70 °C: ≤5 Sekunden. Öffnungsdruck des Zylinders: ≥0,3–0,6 Mpa. Material des Ventilkörpers: Gussstahl WCB, Edelstahl 304, 316, 316L. Typen: Immer offen, immer geschlossen. Hinweise zur Installation der pneumatischen Notabschaltventile: 1. Bei Lagerung sollten alle Öffnungen des Ventils mit Stopfen oder Abdeckungen verschlossen werden. Das Ventil sollte in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahrt werden. Bei langfristiger Lagerung sollte regelmäßig überprüft werden, ob es zu Verunreinigungen kommt. Zudem sollte eine Rostschutzschicht auf den Bearbeitungsoberflächen aufgetragen werden, um Rostbildung zu verhindern. 2. Vor der Installation muss dieser Ventil sauber gemacht werden, und alle Schraubverbindungen müssen fest angezogen werden. 3. Die Notabschaltventile arbeiten nach dem Prinzip von Rückflussventilen und können nur in eine Richtung geschlossen werden. Bei der Installation muss man auf die Kennzeichnungen des Ventils achten – das zu schützende Ende soll als Eingang des Ventils dienen. Anschlussrichtung der Ventile: Hoch ein, niedrig aus. 4. Bei der Bestellung muss die Form der Flanschverschlußflächen, die Druckklasse sowie die Verbindungsstandards angegeben werden. Flüssigammonventile, Ammoniakventile, pneumatische Notabschaltventile
Reply #72016-05-20
Produktname/Modell: Hand- und pneumatisch bedienbares Ammoniak-Absperrventil QDQ641F-25C
Produktbeschreibung: Das hand- und pneumatisch bedienbare Ammoniak-Absperrventil weist hervorragende technische Eigenschaften auf – es weist geringe Leistungsverluste auf und ist äußerst zuverlässig. Es wird in Leitungen für verflüssigtes Erdgas sowie flüssiges und gasförmiges Ammoniak eingesetzt. In Kombination mit einer Fernsteuerung kann das Ventil geöffnet und geschlossen werden. So kann bei großen Lecks oder Bränden in den Leitungen oder Tanks schnell manuell der Druck abgelassen werden. Bei Temperaturen von mindestens 80 °C schmilzt das Ventil durch das Schmelzmetall, wodurch der Druck automatisch abgelassen wird und das Ventil schnell geschlossen wird – dadurch entsteht eine Sicherheitsfunktion. Hochdruck-Abschaltventile werden weit verbreitet in Sicherheitssystemen für chemische Gefahrstoffe, Gasversorgungsnetze, Werkstätten von Gasheizanlagen, Gaskesselräume sowie in Wohngebäuden eingesetzt. Die hand- und pneumatisch bedienbare Ammoniak-Abschaltventil ist eine Art Ventil in Automatisierungssystemen, das die Vorteile von Stoppventilen, Rückflussventilen, Elektromagnetschaltern sowie pneumatischen Ventilen in sich vereint. Das Abschaltventil besteht aus einem mehrfach gelagerten pneumatischen Membranantrieb oder einem schwebenden Kolbenantrieb sowie einem Regelventil. Es erhält Signale von den Regelgeräten und steuert dadurch den Durchfluss des Fluids in den Prozessleitungen – indem es diesen unterbrecht, wieder ermöglicht oder umleitet. Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur, hohe Empfindlichkeit und zuverlässiges Funktionieren aus. Es kann weitgehend in Industriezweigen wie dem Öl-, Chemie- und Metallurgiebereich eingesetzt werden. 1. Am Eingang der Luftversorgung des Schalventils wird eine zweistufige, dreipolige Elektromagnetventil eingebaut, um den Öffnungs- und Schließvorgang des Ventils über eine Fernbedienkonsole zu steuern. 2. Der Gaslecksensor gibt ein Signal ab – dadurch wird der Elektromagnetventil aktiviert und das Gas abgelassen. Anschließend schließt sich die Ventilklappe automatisch.
3. Der Elektromagnetventil kann auch manuell gesteuert werden (durch Drücken des roten Knopfes). Dabei wird das Gas abgelassen und die Ventilklappe schließt sich automatisch.

**Technische Eigenschaften des pneumatisch-elektrischen Ammoniak-Abschaltventils:**
– Druckklasse: 1,6/4,0 Mpa
– Arbeitsdruck des Zylinders: ≤2,0 Mpa
– Einsatztemperatur: -40 bis +80 °C
– Medium im Zylinder: Stickstoff oder wasserfreies Luft
– Eingesetzte Gase: Erdgas, Flüssiggas, flüssiges Ammoniak
– Schließzeit bei ±70 °C: ≤5 Sekunden
– Öffnungsdruck des Zylinders: ≥0,3–0,6 Mpa
– Ventilkörper: Gusseisen oder Edelstahl Federn: 304, 316, 316L – Material: 50CrVA (Federstahl). Zylinder sowie Kolben: Gussgraphit. Dichtungen, O-Ringe: Polytetrafluorethylen, Nitrilkautschuk. Elektrischer Schutzgrad: CEI IP65/IP67. Explosionsgeschützter Grad: Eexm II T4/Eexm II T5. Arbeitsspannung und -leistung: Wechselstrom AC24V oder 220V, 50Hz/14V ; Gleichstrom: AC12V/8,5 W, AC24V/8,5 W. Typ: Öffnend, Schließend. Bedienungsanleitung für die hand- und pneumatisch betriebene Ammoniak-Abschaltventil: 1. Der Öffnungsdruck des Ventilzylinders muss ≥ 0,3–0,6 MPa betragen. Der Betriebsdruck des Zylinders darf nicht unter 0,4 MPa liegen, damit das Ventil ordnungsgemäß funktionieren kann. 2. Die Ventile befinden sich im täglichen Betrieb in einem ständig geöffneten Zustand. Die Spulen der Elektromagnete sind ausgeschaltet, wodurch kein Strom verbraucht wird. 3. Wenn ein Unfall eintritt, wird die Spule der Ventilklappe sofort mit Strom versorgt, wodurch das Ventil schnell geschlossen wird und in einen selbstschließenden Zustand übergeht. Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt die Stromversorgung unterbrochen wird, bleibt die Ventilklappe im selbstschließenden Zustand und öffnet sich nicht wieder automatisch. 4. Erst wenn das Personal den Unfall beseitigt hat und die Ventile manuell wieder öffnet, wird der Gasfluss wiederhergestellt. 5. Das Medium, das durch den Ventilkörper fließt, sollte ein gasförmiges Medium ohne Verunreinigungen und Partikel sein. 6. Arbeitsumgebungstemperatur: -15~60°C
7. Die pneumatische Flüssigammon-Abschaltventile arbeiten nach dem Prinzip einer Rückflussverhinderungsventil und können nur in eine Richtung schließen. Bei der Installation muss man auf die Beschriftung des Ventils achten – das zu schützende Ende soll als Eingang des Ventils dienen. Anschlussrichtung der Ventile: Hoch ein, niedrig aus.
Reply #82016-05-20
Es sollte ein Einwegventil sein; falls das Kabel durch einen Kurzschluss beschädigt wird, schließt die Feder den Ventil.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.