Thread Content
燃料発電所の改修に使用し、LNGガス化ステーションを設置し、タンクローリーでLNGを現場まで輸送する。 プロジェクトの立ち上げから完成・稼働まで、全工程の各段階で特に注意すべき点は何でしょうか? 容量:50,000立方メートル/時;300容量のタンクを8基装備; 他には何も与えられず、資料は当面百度で探すよう求められている。 これまで経験した他のプロジェクトと比べて、唯一違うのは低温装置を扱ったことがない点です。特に低温制御用の調整素子やバルブなどについて、専門家の方々のご意見をお聞かせください。
皆さんが用意している吸気圧はどのくらいですか?ピストンポンプを使うか?
あなたのプロジェクトはどこにありますか?詳しい住所を教えていただけますか?
1、300のタンクを8基備えているが、なぜより大きなタンクを使わないのか? 2、1日のガス使用量が12万立方メートルの場合、300立方メートルのタンクでは:300×0.9(充填係数)×0.426(密度)×1400(気化率)=約16.1万立方メートル、または300×0.9(充填係数)×600(体積変換率)=約16.2万立方メートル。
3、工程の流れ:主にタンク内の圧力上昇、タンクローリーでの圧力上昇、圧力調整・計量・臭素添加(自家使用、取引用で、計量精度が求められるため2+1方式)、BOGの回収再利用など
ここはピークカット施設ですか?あなたのデータには何か問題があると思います。1.50000立方メートル/時の気化能力だと、1日で120万立方メートルにもなります。これは非常に大量です。24時間稼働しているのですか? 2.8個の300タンクは、2400の容量になります。その機器についてはお問い合わせされましたか?個人的には、前のものや大きな親子缶2つの方が良いと思います。 3.また、建設場所や所有者が誰かにもよりますが、現地の安全、消防、環境保護に関して特別な要件がある場合があります。
まずは、以下の「都市ガス設計規範」を詳しくご覧になることをお勧めします
お手数ですが、メールアドレスを教えてください。低温貯蔵タンクや気化プラグ、計量プラグなど、必要な全ての機器や工程図をご用意します。南陽・ドゥール・ワンハオ
当社では、大型の低温貯蔵タンクや気化用プラグアンドプレイ式の設備を設計・製造できます。メールアドレスをお知らせいただければ、LNG貯蔵・気化のための技術案とフローチャートを送付いたします
これについては、関連するメーカーに直接問い合わせるのが最善です。お客様方はLNGをそのまま直接発電に使っているのか、それともガス化してから使用しているのかが分かりません。LNGをガス化した後には、そこで得られる冷熱を利用してさらに発電したり、他の用途に活用したりすることも可能です。また、低温に関する設計については、実際に国内の多くのメーカーが対応できます。