Prüfdruck für die Wartung des Luftkühlers

2016-05-22View Original

Thread Content

Wie wird der Prüfdruck für den Rohrverbund bei der Wartung des Luftkühlers bestimmt? Ich bitte um Rat.
Reply #22016-05-22
Der Prüfdruck wird entweder als 1,25-fache des Konstruktionsdrucks oder als 1,25-faches des Betriebsdrucks festgelegt.
Reply #32016-05-22
Unsere Vorgehensweise: Die neuen Rohre werden mit einem Druck versehen, der 1,5-mal dem Betriebsdruck entspricht. Die alten Rohrpackungen werden mit einem Druck von 1,2 Mal der Betriebsdruck belastet.
Reply #42016-05-23
Der Prüfdruck für Kühler – nach meinem Verständnis sollte man unterscheiden, ob der Kühler als eigenständiges Element betrachtet wird oder in das System eingebunden ist. (1) Wenn es sich um ein Einzelgerät handelt, so sieht die Norm für Luftkühler vor, dass bei den Hydraulikprüfungen die Anforderungen von GB 150 eingehalten werden müssen. Gemäß den Anforderungen von GB 150: 1,25 × Druck bei der Konstruktion X (zulässiger Spannung bei der Prüftemperatur / zulässiger Spannung bei der Konstruktionstemperatur) ; (2) Wenn es in das System aufgenommen wird und eine Gesamtdruckprüfung durchgeführt wird, müssen die Anforderungen an die Druckprüfung von Rohrleitungen erfüllt werden.
Reply #52016-05-23
Gibt es auch diese Aussage (2)? Rohrleitungstests sind im Allgemeinen mit angeschlossenen Geräten zulässig, müssen jedoch getrennt durchgeführt werden (Geräte und Rohrleitungen einzeln). Dichteprüfungen können systematisch durchgeführt werden.
Reply #62016-05-23
Es gibt Fälle, in denen eine Trennung nicht möglich ist, wie bei Langstrecken-Pipelines, bei denen ausdrücklich gefordert wird, dass die Ausrüstung den Anforderungen an die Gesamtprüfung der Pipeline entspricht. Daher wurde bei der Planung der Luftkühler der Überdruckstationen für Langstreckenleitungen ausdrücklich vorgesehen, dass die Luftkühler gemeinsam mit den Leitungen einer Gesamtprüfung unterzogen werden können.
Reply #72016-05-23
Gemäß GB150-2011 werden Druckbehälter unter äußerem Druck einem Hydrauliktest unterzogen, wobei P_test = 1,25 · P_nenn gilt; Druckprüfung oder Kombinationsprüfung aus Gas- und Flüssigkeitsprüfung, P_test = 1,1·P_nenn – die Dichtheitsprüfdruck wird gleich dem Nenndruck gesetzt~~
Reply #82016-06-29
Ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass man die Leitungen gleichzeitig unter Druck setzen kann – das muss man lernen*
Reply #92016-06-29
Unter 1,25-fachem Betriebsdruck einzeln testen. Auch das System wird vor Inbetriebnahme auf eine vollständige Dichtheit überprüft

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.