Dieser Beitrag wurde zuletzt von 68589544 am 25.05.2016 um 12:37 bearbeitet. Dateityp: bg10.png. Thema: Diskussionsfrage – Wie soll man vorgehen, wenn in einer Chemieanlage der Strom ausfällt? Diskussionsfrage – es gibt keine Standardantwort, denn je nach Gerät variieren die Behandlungsmethoden. Der Schwerpunkt liegt auf den Behandlungsprinzipien und Sicherheitsmaßnahmen. Für eine ausführliche Diskussion werden 10 Reichtümer vergeben. Diskussionsthema, zwei Tage lang offen!
Reply #22016-05-23
Chemische Anlagen sollten über ein UPS-System verfügen. Auch wenn die Hauptstromversorgung ausfällt, kann das Steuerungssystem weiterhin funktionieren. In der Regel führt das Interlocksystem dazu, dass die Anlage nach einem bestimmten Programm abgestellt wird. Zunächst muss die Materialzufuhr unterbrochen werden, indem die entsprechenden Ventile geschlossen werden.
Reply #32016-05-23
Das Prinzip bei Stromausfällen in Chemieanlagen ist es, so schnell wie möglich den Fehlerort zu ermitteln, die Ursache des Stromausfalls herauszufinden und den Fehler umgehend zu beheben, damit der Strom wieder so schnell wie möglich zugeführt werden kann.
Reply #42016-05-23
Plötzlich kam es zu einem Stromausfall. Die Bediener setzten umgehend den Notfallplan für solche Fälle in Gang und führten die gemäß diesem Plan vorgesehenen Maßnahmen durch.
Reply #52016-05-23
  Schäden durch Stromausfälle in Chemieanlagen und Maßnahmen zur Bewältigung: ① Wenn gleichzeitig die beiden Leitungen der Chemieanlage A und B ausfallen, dann gehen auch die Haupttransformatoren Nr. 1 und Nr. 2 außer Betrieb. Dadurch werden alle Hoch- und Niederspannungsgeräte stillgelegt, was erhebliche Schäden für die Produktion verursachen kann. Es können sogar Brände oder Explosionen eintreten, wodurch Menschenleben gefährdet werden.   ② Während Wartungsarbeiten an einer der Leitungen in der Chemiefabrik A oder B stattfinden, wird die andere Leitung über den 35KV300-Verteilerschalter mit den Haupttransformatoren 1# und 2# in Betrieb gehalten. Obwohl dies die normale Produktion nicht beeinträchtigt, verringert es den Sicherheitsfaktor der Produktion. Deshalb darf nach Abschluss der Wartungsarbeiten die Wiederinbetriebnahme der Leitung unter keinen Umständen verzögert werden, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor. Da ein Ausfall einer einzelnen Leitung die normale Produktion nicht beeinträchtigt und es zu keinen Unfällen mit Personen oder Ausrüstung kommen kann, werden keine Notfallmaßnahmen ergriffen.   ③Schäden bei Stromausfall der 6KVⅠ- und Ⅱ-Schaltkreise in der Chemiefabrik: Die Schäden sind dieselben, wenn gleichzeitig die Leitungen Cu-Xing-Zhu-Jia und Yu-Bing ausfallen.   ① Bei der Chemiefabrik kommt es zu einem Stromausfall in einem der 6KVⅠ- oder Ⅱ-Leitungen. Wenn einer der 1#- oder 2#-Hauptlüfter ausfällt, kommt es zu Schwankungen in der Produktion des Katalysatorherstellers; in schweren Fällen kann dies sogar zum Stillstand der Produktion führen.   Erweiterter Wissensbereich: Grundsätze für die Bewältigung von Stromausfällen in Chemieanlagen: Die Grundsätze bei der Bewältigung von Stromausfällen in Chemieanlagen bestehen darin, so schnell wie möglich den Fehlerort zu ermitteln, die Ursache des Stromausfalls herauszufinden und den Fehler umgehend zu beheben, damit der Strom wieder so schnell wie möglich zugeführt werden kann.
Reply #62016-05-23
1. Benachrichtigen Sie umgehend die Fabrikleitung sowie den Elektriker. 2. Die Dampfheizung wird abgeschaltet. 3. Das Vakuumgerät hält das Vakuum aufrecht; erst wenn der Vakuumgrad nahe Null liegt, wird entlüftet. 4. Bei Druckgeräten ist darauf zu achten, die Sicherheitsvorrichtungen (Sicherheitsventile usw.) zu überwachen; bei Überdruck muss der Druck manuell abgelassen werden. 5. Achten Sie darauf, das Wasser im Kondensator zu behalten – es sollte möglichst nicht vollständig abgesaugt oder über den Eingang wieder zurückgeführt werden. 、、、、、、、
Reply #72016-05-23
Besondere Schutzmaßnahmen für Heizöfen und Kompressoren
Reply #82016-05-23
Die Anlage wird notfallmäßig gestoppt; Mitarbeiter werden an wichtigen Stellen vor Ort eingesetzt, um eine Weitergabe des Drucks zu verhindern. Zudem wird ein Notentlastungsverfahren eingeleitet
Reply #92016-05-23
Sollte die Anlage zur Herstellung von Säure aus 200.000 Tonnen Schwefel den Betrieb einstellen, muss zunächst überprüft werden, ob die Gleichstromölpumpe der Dampfturbinen anspringt. Ebenso muss geprüft werden, ob der Pegel der Säure im Zirkulationsbehälter zu hoch ist. Außerdem muss der Wasserspiegel im Kessel überprüft werden. Bei Bedarf wird Wasser mit Hilfe einer Dampfpumpe nachgefüllt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.