Anhang D von GB50341-2014 – Erdbebenresistente Planung von Öltanks, Punkt D3.5: Berechnung der Grundfrequenz der Schwingungen des Tankinhalts. Dabei wird δ1/3 herangezogen; im Buch wird angegeben, dass es sich um die Berechnungstiefe in einer Höhe von 1/3 der Wandstärke handelt; In GB50341-2003 bezieht sich das auf die effektive Dicke? Woran liegt die Veränderung? Außerdem ist bei der Berechnung des Verankerungskoeffizienten J die Bestimmung des Parameters μ notwendig. Wie soll μ gewählt werden, wenn αmax kleiner als 0,45 ist? Wie wird der Wert bestimmt, wenn die jeweilige Region bei 6 oder 7 Grad liegt? Könnte mir bitte jemand einen Rat geben?
Bezüglich dieser 1/3-Höhe kommt gb50341 dreimal vor; in D.3.5 wird δ1/3 als die berechnete Dicke der Tankwand in der Höhe von 1/3 der Entfernung zur Bodenplatte bezeichnet; In der Erläuterung zu Paragraph D.3.5 (Seite 207) ist δ1/3 die Wandstärke des Behälters in einer Höhe von 1/3 der Flüssigkeitsmenge ; Auf Seite 210 gibt es Uneinigkeit bezüglich der Wandstärke in der Mitte des δ1/3 1/3-Behälters, vorne und hinten. Meiner Meinung nach sollte es die effektive Dicke sein, denn bei der Berechnung der Erdbebenfestigkeit ist die Wanddicke der Stahlplatte bereits festgelegt. Wenn man nach den Vorgaben in Punkt D.4.2 rechnet, ist μ bei 7 Grad und 0,1 g größer als 1 – etwa 1,015. Ich halte jedoch dafür, dass bei 6 bzw. 7 Grad der Wert 1 verwendet werden sollte, d.h. es ist keine Korrektur notwendig. Nur zur Information.