Thread Content
Die Situation des Projekts ist wie folgt: Aufgrund begrenzter Platzverhältnisse gibt es in den Leitungskanälen Überschneidungen zwischen verschiedenen Bereichen – in diesen Bereichen ist die Deckenhöhe der Leitungskanäle höher. Deshalb müssen die Hauptrohre für das Kondenswasser in höheren Etagen angeordnet werden, um die Anforderungen bezüglich der Neigung einzuhalten. In den überlappenden Bereichen befinden sich viele Entwässerungsventile – in jeder Etage. Wenn auch die Rohre zur Sammlung des Kondenswassers in diesen Bereichen in Richtung der Hauptrohre im Leitungskanal verlaufen sollen, dann müssen die Rohre in jeder Etage auf eine sehr hohe Höhe geführt werden, um mit den Sammelrohren in diesen Bereichen verbunden zu werden. Das erfordert viele zusätzliche Rohrleitungen. Ich frage Sie: Ist es möglich, dass die Rohre in jeder Etage getrennt miteinander verbunden werden und anschließend mit dem Hauptrohr im Leitungskanal verbunden werden? Falls ja, dann sollten die Rohre in den niedrigeren Etagen erst zusammengeführt werden, bevor sie weiter nach oben geführt werden. Kann man so die Anforderungen bezüglich der Neigung der Rohre für den Zwei-Phasen-Fluss erfüllen? Vielen Dank!
Komm rein und lerne*:(:):):)
Nach meiner Erfahrung ist es nicht gut, wenn die Kondenswasserrohre zu hoch angebracht sind – schließlich handelt es sich dabei um Rohre mit geringem Druck. Obwohl in den allgemeinen Vorschriften vorgesehen ist, dass die Prozessleitungen im unteren Bereich angeordnet werden und die Versorgungsleitungen im oberen Bereich, platziere ich bei meiner eigentlichen Planung die Kondenswasserleitungen im unteren Bereich.
Gemäß den strengen Vorgaben aus dem von Lehrer Yue Jincái verfassten Buch „Technik der Druckrohre“, dem von Lehrer Song Kēkē verfassten Buch „Entwurf und ingenieurtechnische Anwendung von Druckrohren“ sowie den Richtlinien SH3012 von Lehrer Zhang Dejiang bezüglich der Planung von Metallrohren in der Petrochemieindustrie: Kühlmittelrohre gehören zu den Heizrohren. Die Versorgungsrohre müssen in der Ebene für die gemeinsamen Anlagen des Rohrleitungssystems angeordnet werden. Die unterste Ebene dient als Ebene für die Prozessrohre. In der Regel dürfen Rohre aus diesen beiden Kategorien nicht zusammen angeordnet werden, da sonst Unfälle auftreten können. Wenn die Kondenswasserleitungen im unteren Bereich des Rohrkanals verlegt werden, müssen sie einen bestimmten Abstand zu den anderen Prozessleitungen halten. Die Kondenswasserschläuche können sich zuerst getrennt treffen, bevor sie in die zentrale Leitung des Bereichs münden – dadurch werden auch die Anforderungen bezüglich der Neigung erfüllt. Doch Kondensationsrohre wie die an Wärmeübertragungsstationen sollten nicht erst zusammenfließen, bevor sie in das Hauptrohr münden, sondern direkt in das Kondensat-Hauptrohr eingeführt werden. Bei einem umfassenden Großkanal kann bei der horizontalen Verlegung der Kondenswasserleitungen auf eine Neigung verzichtet werden.