Sicherheitsabstände für Gebäude der Klasse A und Klasse B

2016-05-29View Original

Thread Content

Neben einem Gebäude der Klasse A gibt es in der Nähe eines Gebäudes der Klasse B eine Außenanlage für Geräte. Bei der Berechnung des sicheren Abstands zwischen den beiden Gebäuden – soll man dabei von der Außenseite des Gebäudes aus rechnen oder von der Außenseite der Außenanlage?
Reply #22016-05-30
Der Bereich für Außenausrüstungen des Werksgeländes wird wohl als gemeinsame Anlage behandelt, also gerechnet ab der Außenseite der Ausrüstung
Reply #32016-05-31
Die Geräte werden an ihren Rändern markiert, die Fabrikgebäude an ihren Achsen.
Reply #42016-05-31
Gemäß Anhang A der Petrochemie-Vorschriften ist dies der äußerste Rand der Anlage
Reply #52016-06-01
Gerechnet von der äußersten Kante der Außenausstattung aus
Reply #62016-06-06
Laut den Bauvorschriften werden für Kategorien A und B die Abmessungen von der Außenwand der Anlagen her berechnet; für alle anderen Fälle gelten die Abmessungen des Gebäudes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.