Einfach geschützter Tank, doppelt geschützter Tank, vollständig geschützter Tank

2016-05-30View Original

Thread Content

Wir verwenden derzeit nur Einzel-Schutzbehälter für LNG. Hat jemand bereits Doppel-Schutzbehälter oder vollständig geschützte Behälter verwendet? Was sind das für Materialien?
Reply #22016-05-30
Vollschutztank: Ein Speichertank, der aus einem Innen- und einem Außentank besteht. Sowohl der innere als auch der äußere Behälter eignen sich zur Aufbewahrung von kryogenen Flüssigkeiten. Der Abstand zwischen den beiden Behältern beträgt 1–2 Meter. Die Oberseite des inneren Behälters wird vom äußeren Behälter gestützt. Unter normalen Betriebsbedingungen enthält der innere Behälter die kryogenen Flüssigkeiten, während der äußere Behälter nicht nur dazu dient, die kryogenen Flüssigkeiten aufzubewahren, sondern auch dazu, die Ausströmung von Gasen zu verhindern, die durch Lecks im inneren Behälter entstehen könnten.
Reply #32016-05-30
Einzelfangbehälter, Doppelfangbehälter und Vollfangbehälter sind die üblichen Bezeichnungen im Inland. In den Vorschriften werden sie heute als „einfacher Behälter, doppelter Behälter, vollständiger Behälter“ bezeichnet. Die genauen Definitionen finden sich in den Vorschriften – der Fragesteller kann sie sich dort ansehen. Empfohlene Norm: EN 14620
Reply #42016-05-31
Die letzten beiden Arten von Investitionen müssen ziemlich hoch sein, oder?
Reply #52016-06-01
Was wird derzeit zur Isolierung außen am LNG-Tank des Einzelbehälters verwendet? Muss man auch eine Absperrung einrichten? Hat man schon einmal einen vollständigen Behälter aus Bimetall gesehen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.