Ist die Stromstärke im Abschirmungsschicht des Kabels im DCS-Gehäuse in Ordnung?

2016-05-31View Original

Thread Content

In der Kabelabschirmung des DCS-Gehäuses wurde ein Strom festgestellt – ist dieses Phänomen normal? Ich denke, die Abschirmung ist mit dem Arbeitsgrundschirm verbunden. Durch Induktion entstehen Ladungen in der Abschirmung, die zum Arbeitsgrundschirm gelangen und schließlich in die Erde fließen. Es ist normal, dass im Arbeitsgrundschirm ein Strom fließt. Hat jemand vor Ort gemessen?
Reply #22016-05-31
1: Gibt es Strom? Wie groß ist der Strom? 2: Die Vorschriften besagen, dass die Abschirmung in der Regel einseitig geerdet werden soll – in der Regel im Kontrollraum. Da es sich um eine einseitige Erdung handelt, entsteht kein Schaltkreis. Wie kann ohne Schaltkreisstrom etwas entstehen?
Reply #32016-05-31
Ist ein Stromfluss festzustellen? Wie groß ist der Strom? Kann es sein, dass das Multimeter falsche Werte anzeigt? Man sollte eine andere Uhr nehmen, um es zu messen. Theoretisch sollte, wie oben bereits gesagt, kein Strom fließen. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann würde es zu einer Abschirmung durch mehrere Erdpunkte kommen – gleichzeitig entstünde eine induzierte Elektromotorik. Nur so könnte ein Stromfluss entstehen.
Reply #42016-06-02
Kommt dieses Kabel von der Elektrik oder von den Vor-Ort-Messgeräten? Wenn es von der Elektrik kommt, trennen Sie die Erdung der Elektrik ab – es reicht aus, nur in der Steuerungskabine zu erden. Am Einsatzort wird genauso vorgegangen. In der Regel entsteht bei einer Stromversorgung durch die Elektrik Gleichstrom, was sehr unangenehm ist – kümmern Sie sich schnell darum
Reply #52016-09-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 1.9.2016 um 16:37 bearbeitet. Im Allgemeinen sollte die Abschirmung an einem Punkt geerdet werden, damit kein Strom fließen kann. . Ein Stromfluss kann entstehen, wenn zwei Punkte geerdet sind und somit ein Schaltkreis gebildet wird. Im Gegenteil, es stört die Signale innerhalb der Abschirmungsschicht.
Reply #62016-09-01
Ich persönlich halte das für normal. Es ist unnormal, so viel Geld für eine Abschirmung auszugeben, die überhaupt keine Wirkung zeigt. Wenn die Erdungsschnur dicker gemacht werden muss.
Reply #72016-09-01
Eindeutige Masseverbindung – es sollte keine Ströme entstehen
Reply #82016-09-02
Es gibt wohl wieder ein Problem mit der Einpunkt-Entkopplung. Überprüfen Sie, ob es zu einer Mehrpunkt-Entkopplung gekommen ist – das ist verboten
Reply #92016-09-03
Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Erdung zuverlässig ist. Den Strom freigeben
Reply #102016-09-03
Du hast etwas falsch verstanden. Die Erdung überträgt tatsächlich den erzeugten Strom in den Boden. Aber das ist kein kontinuierlicher, stabiler Prozess. Deshalb lässt es sich mit einem normalen Messgerät nicht messen. Wenn es festgestellt wird, bedeutet das nur einen Stromleck. Die Isolierschicht ist beschädigt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.