Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cyj2065cyj2065 am 1.6.2016 um 11:12 Uhr bearbeitet. „Designcode für Abwasserbehandlung und Wiederverwendung in der chemischen Industrie“ (GB50684-2011) 2.0.1 Anfänglich kontaminiertes Regenwasser: Anfängliches Niederschlagswasser auf dem Boden in kontaminierten Bereichen, das möglicherweise durch Materialien kontaminiert ist. 3.0.2 Das maximale stündliche Abwasservolumen eines Abwasserbehandlungsprojekts wird auf der Grundlage der Summe des Produktionsabwasservolumens, des häuslichen Abwasservolumens, des anfänglichen kontaminierten Regenwasservolumens und des unvorhergesehenen Abwasservolumens bestimmt. 3.0.2 Das anfängliche kontaminierte Regenwasservolumen sollte auf der Grundlage des gesamten anfänglichen kontaminierten Regenwasservolumens eines Niederschlags und der Entleerungszeit der Speicheranlage berechnet und bestimmt werden. Es sollte nach der folgenden Formel berechnet werden: qs=(Fs * Hs)/(ts * 1000) {Fs – kontaminierte Fläche m2, Hs – Niederschlagstiefe 10–30 mm, ts – Entwässerungszeit des anfänglich verschmutzten Regenwasserspeichers, weniger als 120 Stunden.} ---------------------------------------- „Chemical Construction Project Environmental Protection Design Code“ (GB50486-2009) 2.0.11 Anfängliches Regenwasser: Bezieht sich auf den frischen Regen. Niederschlagsmenge in den ersten 10 bis 20 Minuten während eines Regenvorgangs---------------------------------------------------------- Frage: Müssen wir die anfängliche Belastung des Regenwassers in nicht offenen (Fein-)Chemieanlagen berücksichtigen? Warum?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Watchman Star am 1.6.2016 um 16:26 Uhr bearbeitet. Ich persönlich halte es für nicht notwendig und kenne die Grundlage nicht. Sehen Sie sich Antworten von Experten an
sollte berücksichtigt werden; Denn obwohl Ihre Fabrik nicht geöffnet ist, wie können Sie sicher sein, dass in der gesamten Fabrik keine Schadstoffe auf dem Boden liegen? ; Nicht einmal Ölflecken? ; Auch wenn es keine gibt ; Auch der CSB des anfänglichen Regenwassers ist relativ hoch. ; Man kann doch nicht garantieren, dass es im Fabrikgelände keinen Staub oder Schlamm gibt, oder?