Bei dem Frequenzumwandler VFC3610 (Bosch Rexroth): Wie kann man mit diesem Frequenzumwandler den Wasserdruck regulieren? Es wird gesagt, dass es einen Drucksensor gibt – dieser sendet Signale im Bereich von 0–200 mA. Wie viel MP entspricht das genau? Wie funktioniert die Bedienung konkret?
Sie haben es nicht genauer erklärt. Wenn es sich um einen Frequenzumwandler handelt, wird in der Regel die Drehzahl des Motors über den Frequenzumwandler geregelt. Auf diese Weise kann die Druckstärke durch die Geschwindigkeit des Motors gesteuert werden. Bei einem Drucksensor handelt es sich in der Regel um ein 4–20 mA-Signal. Wie hoch der entsprechende Druck ist, hängt von der Konfiguration des Sensors ab. Bei einer automatischen Steuerung wird dazu meist ein einfaches PID-System verwendet
Nun, es sollte ein 4–20 MA-Signal sein – wie genau das umgesetzt wird?
Bei manueller Regulierung muss im DCS einfach ein Bediengerät konfiguriert werden, mit dem die Größe des Ausgangswerts manuell eingestellt werden kann. In der Regel liegt dieser Wert zwischen 0 und 100 %, was entsprechend einem Signal von 4–20 MA am Ausgangskanal entspricht – dieses Signal dient wiederum als Eingangssignal für den Frequenzumwandler. Bei automatischer Steuerung wird im DCS ein PID-Regler konfiguriert. Die Eingangsdaten des PID-Reglers sind die Drucksignale des Wassers; die Ausgangssignale des PID-Reglers dienen wiederum als Eingangssignale für den Frequenzumwandler.